浴盆的排水当量是3,排水量是1L/S,而规范中所列浴盆的排水管径为DN50,按水力计算明显是不对的,应为DN75。

浴盆的排水当量是3,排水量是1L/S,而规范中所列浴盆的排水管径为DN50,按水力计算明显是不对的,应为DN75。
免费打赏
zheng19870206
2008年01月17日 16:57:32
2楼
我觉得你肯定是看错了,我刚刚查了一下规范,排水流量是2L/得只有虹吸式、喷射式大便器,你说得浴盆的排水量是1L/S,它的当量是3,管径是50,这样没有问题,嘿嘿。楼主应该再仔细看看~~~