讨教分相补偿方案,还请高手指点
fresh.163
fresh.163 Lv.2
2008年01月16日 13:25:19
只看楼主

项目是个广场,大多是照明和一般用电设备,设计院只给了个思路“自动分相补偿”,其他条件如下:系统电压440V25KW/0.9cosΦ35KW/0.9cosΦ40KW/0.9cosΦ45KW/0.9cosΦ355KW/0.65~0.85cosΦ316KW/0.65~0.85cosΦ想请教各位高手,这个补偿方案该怎么做?选用什么产品好呢?谢谢!

项目是个广场,大多是照明和一般用电设备,设计院只给了个思路“自动分相补偿”,其他条件如下:
系统电压440V
25KW/0.9cosΦ
35KW/0.9cosΦ
40KW/0.9cosΦ
45KW/0.9cosΦ
355KW/0.65~0.85cosΦ
316KW/0.65~0.85cosΦ
想请教各位高手,这个补偿方案该怎么做?选用什么产品好呢?
谢谢!
免费打赏
lksn
2008年01月17日 09:57:54
2楼
可以采用粗补用三相、细补用单相的方案。如果全部用分相补偿成本较高。
回复
扬州华锦电气
2008年01月17日 10:27:45
3楼
楼上说的是,这里有你需要的资料:http://co.163.com/forum/content/219_496747_1.htm和这里:http://co.163.com/forum/content/1162_894581_1.htm或给个邮箱发给你
回复
fresh.163
2008年02月22日 12:29:47
4楼
三楼的,谢谢你,我的邮箱是NLISHACN@163.COM
回复
haoguijun
2010年02月04日 10:06:06
5楼
xiexie lou zhu fen xiang
回复
liqing126
2010年02月05日 20:22:15
6楼
谢谢你,我的邮箱是 liqing-zxm@126.com
回复

相关推荐

APP内打开