二路电源问题请教
maozifeng321
2008年01月16日 08:13:09
只看楼主

小区的消防泵房的二路电源怎么解决

小区的消防泵房的二路电源怎么解决
免费打赏
klj
2008年01月16日 09:54:04
2楼
这个问题有点难回答,要看消防泵的负荷等级了
一级负荷需要2个独立10kV电源,或者采用EPS等
二级负荷可以采用不同变压器的2个低压回路供电就可以了
回复
nmdhlqw
2008年01月16日 10:14:58
3楼
消防泵要按一级负荷来对待.小区共有几路电源?若有两路可直接取,若有一路则一路电源从本系统内部解决,另一路要从相邻(就近)单位取或者配置事故电源.最保险的办法除两路电源外还要配置事故电源.
回复
maozifeng321
2008年01月16日 12:49:35
4楼
是二级负荷
一路10KV引来,小区内3台箱变
我该如何去做
回复
nmdhlqw
2008年01月16日 14:57:02
5楼
再从另一个电源点引一路.小区内3台箱变算一个电源点.
回复
maozifeng321
2008年01月16日 16:21:10
6楼
我就是想问除了正常电源以外的,备用电源应该从哪里引来
回复
nmdhlqw
2008年01月16日 16:39:45
7楼
其实我在前面说了,相邻(就近)单位取或者配置事故电源作为备用电源.这句话在规范中能找到.
回复
maozifeng321
2008年01月17日 08:13:13
8楼
相邻(就近)单位取无法做到
备用电源是上柴油发电机,还是EPS那种更经济合理
还有可否这样,正常电源从1号箱变引进来,二路电源从2号箱变引进来,这样是否合理
回复
nmdhlqw
2008年01月17日 09:09:52
9楼
柴油发电机更经济些,正常电源从1号箱变引进来,二路电源从2号箱变引进来不合理.它的可靠性不高.
回复
q840514
2008年01月17日 11:53:45
10楼
2楼说的有严重的错误,好好看看规范吧,两路10KV是给二级负荷供电的!
你这个小区都是多层吗?有高层的话做已柴油发动机房比较好!
像这种情况上柴油发电机真的是不划算,其实取自同一10KV的不同箱变也能说的过去!
让甲方和电业局商量一下这个问题怎么解决!~
回复
maozifeng321
2008年01月17日 12:01:20
11楼
是个五万平的多层建筑的小区
柴油发电机投资过大我认为不合适
请大家帮助解决一下,是否有好办法