计算负载为柴油发电机容量的百分之几十为好?
漫天飞雪
2008年01月15日 17:14:32
只看楼主

请问最大负载为柴油发电机额定容量的百分之几十为好(太接近了怕带不起)?为什么?

请问最大负载为柴油发电机额定容量的百分之几十为好(太接近了怕带不起)?为什么?
免费打赏
yjig
2008年01月15日 17:30:29
2楼
请计算所有同时启动的电机的总功率,再考虑启动时的功率倍数,全压按6,降压按3,变频按1考虑,启动(倍数)功率的总和应小于发电机总功率。
回复
漫天飞雪
2008年01月16日 09:11:53
3楼
楼上的,这些我都知道,我是说算好,总要取大一点吧,你就那么自信?取百分之几十为好?
回复
yjig
2008年01月16日 18:04:23
4楼
如果发电机是用于消防系统,只要能避过电机启动,当然是愈小愈好,也不过就是那几小时,发电机完全可承受90%以上的负载。我的一朋友用200KW发电机,驱动总(启动)功率约180KW电机。
如果发电机用于正常连续运行,80%的负载率较为适宜。
回复
wsj8758
2008年01月16日 23:18:23
5楼
油机的经济使用功率为额定功率的60~80%
回复
scutedo
2010年03月24日 21:18:27
6楼
计算负荷不能直接用于选择发电机的容量吧,这个启动负荷具体怎么计算?