现在手头有一个医院配电房的设计任务,10kV双电源进线,各带一台变压器(1000+800),高压无联络,在低压侧也是各带一段母线,有一低压联络柜,设自投、互投、自复功能,我想请问诸位大侠,这样的设计方案是否合理?还有,10kV高压进线如果用YJV的电缆的话各是多大线径呢?

现在手头有一个医院配电房的设计任务,10kV双电源进线,各带一台变压器(1000+800),高压无联络,在低压侧也是各带一段母线,有一低压联络柜,设自投、互投、自复功能,我想请问诸位大侠,这样的设计方案是否合理?还有,10kV高压进线如果用YJV的电缆的话各是多大线径呢?
免费打赏
nmdhlqw
2008年01月15日 17:28:15
2楼
我个人认为这个设计方案是合理的.正常运行方式为分段运行,但在倒闸操作过程中要注意一个电源系统.至于电缆的线径要考虑电缆的敷设方式,带铠不带铠等等.查手册就行了.
回复
hwd9966119
2008年01月15日 18:17:25
3楼
谢谢楼上的帮忙哦,电缆是采用穿玻璃钢管直埋敷设,埋深0.7米,承压处埋深1.0米,决定采用不带铠的电缆供电,请问如果查手册的话是根据什么参数呢?如何计算得出?
回复
nmdhlqw
2008年01月16日 17:38:09
4楼
作为医院要用的配电装置属于一级负荷,要配备事故电源.根据变压器容量计算电流,查电缆的载流量.
回复