有一综合楼,层高6m,长80m,宽30m,一楼和二楼的一半为床俱展厅,二楼另一半为办公室及会议室,请问该建筑需设自喷灭火系统吗?另:长80m,宽70m的厂房(做床俱),消防怎样处理比较好呢?希望大家能给我出出主意,谢了!
有一综合楼,层高6m,长80m,宽30m,一楼和二楼的一半为床俱展厅,二楼另一半为办公室及会议室,请问该建筑需设自喷灭火系统吗?
另:长80m,宽70m的厂房(做床俱),消防怎样处理比较好呢?希望大家能给我出出主意,谢了!
2楼
建筑设计防火规范 GBJ16—87
第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:
五、每层面积超过3000 m2或建筑面积超过9000 m2的百货商场、展览大厅;
该建筑是展厅,因此要设自喷。
回复
3楼
同意,我觉着应该严格按照规范走!
回复
4楼
同意
回复
5楼
同意
回复
6楼
80×30=2400<3000,2×2400=4800<9000,不设喷洒。
80×70的家具厂房,S=5600>1500,应设。
回复
7楼
我同意楼上的观点
回复
8楼
已经是用做人聚集的地方.
要做.
回复
9楼
做了`````可能会好些`````
消防系统是很重要的
回复
10楼
我同意6楼的观点。
回复
11楼
我同意6楼的观点。
回复