请问,该建筑需要设自喷灭火系统吗?
xingxing888
2005年01月16日 21:15:50
只看楼主

有一综合楼,层高6m,长80m,宽30m,一楼和二楼的一半为床俱展厅,二楼另一半为办公室及会议室,请问该建筑需设自喷灭火系统吗?另:长80m,宽70m的厂房(做床俱),消防怎样处理比较好呢?希望大家能给我出出主意,谢了!

有一综合楼,层高6m,长80m,宽30m,一楼和二楼的一半为床俱展厅,二楼另一半为办公室及会议室,请问该建筑需设自喷灭火系统吗?
另:长80m,宽70m的厂房(做床俱),消防怎样处理比较好呢?希望大家能给我出出主意,谢了!
免费打赏
小小法师
2005年01月17日 11:39:13
2楼
建筑设计防火规范 GBJ16—87
第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:
五、每层面积超过3000 m2或建筑面积超过9000 m2的百货商场、展览大厅;

该建筑是展厅,因此要设自喷。
回复
shuyan234
2005年01月17日 16:03:03
3楼
同意,我觉着应该严格按照规范走!
回复
wangfan
2005年01月17日 16:28:45
4楼
同意
回复
wangfan
2005年01月17日 16:29:13
5楼
同意
回复
asyoulike
2005年01月17日 20:19:55
6楼
80×30=2400<3000,2×2400=4800<9000,不设喷洒。

80×70的家具厂房,S=5600>1500,应设。
回复
ygyang12
2005年01月18日 14:47:09
7楼
我同意楼上的观点
回复
rekoba
2005年01月18日 17:35:04
8楼
已经是用做人聚集的地方.
要做.
回复
plumlotus
2005年01月18日 17:44:18
9楼
做了`````可能会好些`````

消防系统是很重要的
回复
wurzh
2005年01月18日 21:28:21
10楼
我同意6楼的观点。
回复
wurzh
2005年01月18日 21:30:58
11楼
我同意6楼的观点。