2楼
安装成功
下图的改进
回复
3楼
1.井径。管径应带上前缀
2.自然地面标高,我已经输入了数值,但是纵断上仍未0.同时没有线
3.管内底标高的数值的位置(344.40),应该再向上一点,好看些。这个字体调小该调整那???
回复
4楼
“矩形井”可否改为: 700×700 ?
回复
5楼
这个矩形井的表示还有点说头,参照02S515/51
建议这样:DN1000/矩形井,DN1000表示与井连接的最大的管径;或者简单点就按矩形井表示
回复
6楼
3.管内底标高的数值的位置(344.40),应该再向上一点,好看些。这个字体调小该调整那???
我已经调小了字体为2.5,同时变换了字形,位置还是不理想。飞扬核实一下
回复
7楼
管道标高--推算的一般默认标为3位,地面标高同理
坡度单位室外一般‰
直角比例尺宜右上(下)移,左不超出下表头
回复
8楼
注意: 在井径输入-号,可以表示“矩形井”
回复
9楼
以上问题均以解决
请再说详细点,在那个界面下才能输入这个-
回复
10楼
在【纵断面图】的修改标高命令中。
回复
11楼
需标图集号。改为700×700可以 ,
用>本身DNmax的井才需标DN
也可标3T或4T,2T可不标
1500*1000/02s515-**
回复