变压器星式中心点接地电流互感器是500/5,它除了测量电流之外,有没有别的保护作用的呀???
变压器星式中心点接地电流互感器是500/5,它除了测量电流之外,有没有别的保护作用的呀???
2楼
请师傅帮我回答一下好吗,一直不懂啦
回复
3楼
那应该是零序互感器,用来测量零序电流,监控三相平衡度。是保护用的。
回复
4楼
很明显是主变压器设置零序保护.
回复
5楼
主变压器设置了零序保护.
回复
6楼
零序CT不是只在高压侧设的吗,变压器低压侧对地电流很大,不是不用设的吗?
回复
7楼
零序CT基本上装出线侧
回复
8楼
你变压器的铭牌是什么?小容量的不设.一般主变压器要设的.我们厂的16000KVA在低压侧就设了零序保护.不知你们的变压器容量有多大?
回复
9楼
800,1000,1250,1600KVA都有都是装了零序CT800/5的,那这个低压侧的零序CT是接继电器吗,要是有动作的话,是那个地方的开关要动作啊,是低压侧的意思断路器动作,还是高压的断路器动作啊,不过一般高压都有零序CT是保护高压段的,好像变压器隔离了低压侧,要是真的低压侧设了零序CT是保护那个开关的呢?还有你帮我看一下这个装在变压器星中心处的零序CT,它是不是只串在一条铜排上的,这样能起保护的吗?
回复
10楼
是跳高压侧开关.零序互感器是穿芯的.
回复
11楼
只在变压器零线穿芯安装零序CT能感觉出零序电流吗?在高压侧可是三相都穿芯了呢?
回复