电缆沟的排水的问题
sunnier
sunnier Lv.2
2005年01月16日 20:06:31
只看楼主

高低压配电室内和柜下的电缆沟也要考虑排水吗?

高低压配电室内和柜下的电缆沟也要考虑排水吗?

免费打赏
qing_hee
2005年01月16日 20:11:29
2楼
你的高低压电房本身应该考虑防止水进入电房,至于排水个人认为不用考虑.
回复
sunnier
2005年01月16日 22:41:41
3楼
那什么样的电缆沟需要考虑排水?
有没有规范有个比较明确的说法?
回复
yukanlee
2005年01月17日 00:17:45
4楼
怎么也应该做渗水井或集水井之类的吧?免得到时候真的进水了......
回复
zll110
2005年01月17日 08:39:07
5楼
高低压配电室排水不好设置,但应保证以下两点:1、电缆进口处应做好防渗水、进水措施。2、室内电缆沟应设集水坑,以防进水后浸泡电缆。(我们厂里就发生过这种事)
回复
liuwench
2005年01月17日 08:56:59
6楼
不做
回复
xgq-xm
2005年01月17日 08:59:08
7楼


高低压配电室排水不好设置,但应保证以下两点:1、电缆进线处应做好防渗水、进水措施。并适当抬高地面2、室内电缆沟(较大的)应设集水坑,以防进水后浸泡电缆。
回复
pyzhang
2005年01月17日 11:24:22
8楼
抬高地面,可以不做!
回复
zhangyg606@co163
2005年01月17日 16:36:09
9楼
同意四楼
回复
sunnier
2005年01月17日 20:19:26
10楼
我觉得7楼说的有道理,大家以为呢?
排水的确不好做.
回复
mc99
2005年01月17日 23:30:42
11楼
室内电缆沟可以不作排水设施,因为配电室内一般没有水源(大值班室内可能有),只要防止室外的水进入则可,一般抬高地面或者做门槛解决。室外电缆沟每隔50m设一集水井,做坡度,做渗坑。