vs1真空断路器的问题
canfly08
canfly08 Lv.3
2008年01月14日 22:50:16
来自于断路器
只看楼主

有大侠知道vs1真空断路器中 合闸速度和分闸速度有没有关系 超程和开距又有什么关系吗

有大侠知道vs1真空断路器中 合闸速度和分闸速度有没有关系 超程和开距又有什么关系吗
免费打赏
dll2006
2008年01月15日 09:41:12
2楼
怎么会没关系呢
回复
mengdhyang
2008年02月15日 23:00:28
3楼
有一定的关系~~
超程加开距就是行程~~行程是有缓冲和绝缘拉杆决定的~~
回复
sbudng_06
2008年09月24日 23:02:42
4楼
没有关系的,合闸速度与分闸速度之间不会影响,因为完全是不同的操作方式。但是,合闸时需将分闸弹簧储能,分闸的弹簧势能直接决定了分闸的速度变化。
一台真空断路器使用前,超程和开距是一定的,使用后,因为触头的磨损,超程会减少,而开距会增加。
回复
tcchezhong
2008年09月25日 10:39:46
5楼
珍爱企业信誉!
远离vs1!
回复
zhangzhdg
2008年09月25日 11:06:52
6楼
了解“合闸速度和分闸速度”的构成关系 “超程和开距”的位置关系后会清楚的
回复
lhdlgmz
2008年09月27日 21:10:03
7楼



什么意识,VS1很差吗???
回复
信马由缰
2008年09月29日 10:36:40
8楼



还是多支持国货吧!
回复
mouse2003
2009年08月22日 20:17:33
9楼

大哥修过开关吗?合闸速度与分闸速度有很大关系,如果其中一个发生变化,另一个一定会变化。
回复
凌风雨墨
2009年08月23日 10:18:20
10楼
10KV高压真空断路器的分合闸是由分合闸弹簧来带动。为了防止拉弧等,对断路器的分合闸速度有一定的要求, 分闸速度一般1.1m/s左右,合闸速度一般在0.6m/s左右(根据断路器的不同略有不同)。根据触头开距的不同,分闸时间一般≤40ms,合闸时间一般是30~60ms,当断路器使用一段时间后,因为触头的磨损会相应的增长分合闸时间。重要的是要保证三相触头的分合闸同期性,三相不同期性(A-B-C)应≤2ms。