求助:配筋计算
下里巴人@sl
2005年01月16日 11:18:37
只看楼主

昨天在一本书上看到关于偏心构建配筋的一段话,大意是对于内外侧钢筋的,说内侧配筋应该是最大弯矩配最大轴力,外侧是最小弯矩最大轴力的。 记不清楚了,今天找,又找不到原话。 反正是不同,谁知道这方面的,请给个说法! 谢谢!

昨天在一本书上看到关于偏心构建配筋的一段话,大意是对于内外侧钢筋的,说内侧配筋应该是最大弯矩配最大轴力,外侧是最小弯矩最大轴力的。

记不清楚了,今天找,又找不到原话。

反正是不同,谁知道这方面的,请给个说法!

谢谢!
免费打赏
pengyueyao
2005年01月17日 17:12:04
2楼
你说的是偏心受压构件吧,可以参考《水工钢筋混凝土结构》,偏心受压构件截面承载能力N与M的关系
在实际工程中,偏心受压柱的同一截面可能遇到许多种内力组合
1)Mmax及相应的N
2)Nmax及相应的=+M
3)Nmin及相应的=+M
回复
下里巴人@sl
2005年01月19日 14:40:28
3楼
具体点好吗
回复
ylwssl
2005年01月19日 15:27:09
4楼
偏心受压构件分大小偏心
所有得结构书上都有
回复
下里巴人@sl
2005年01月21日 09:51:21
5楼
谢了0,已看到 !
回复