对于总干管的两个分支路,平衡阀只装在一个支路上,还是两个支路都要装啊,希望给与指点一下。
对于总干管的两个分支路,平衡阀只装在一个支路上,还是两个支路都要装啊,希望给与指点一下。
2楼
两个支路都要装
回复
3楼
同意二楼观点。
回复
4楼
平衡阀的工作原理是以介质的回水温度作为衡量供热效果的最终标志,只要调到各环路回水温度相同,则环路上的流量也就满足了。
在外网中,平衡阀应装在各建筑物供暖入口的回水管上和各环路的汇合处的回水管上。
注:1、安装平衡阀后,无需在该处再装截止阀。
2、室内采暖系统环路间也可装平衡阀。
3、空调冷水机房冷冻水各环路回水管上也应安装平衡阀。
管网系统中所有需要保证设计流量的环路中都应安装平衡阀。
有兴趣的朋友可参阅《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业 考试复习教材》第55页、57页。
回复
5楼
四楼说的很详细了,就是这样的,我刚看过关于平衡阀的资料。
回复
6楼
说的很对,同意。
回复
7楼
请问4楼,《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业 考试复习教材》这个哪里有?
回复
8楼
怎样调节啊?
回复
9楼
动态流量平衡阀,不用调节,静态量平衡阀用TA公司专用仪表CBI 或者CMI由我公司专业技术人员用TA平衡方法进行系统调节,直至全面平衡,有关专用仪表CBI 或者CMI的介绍请登录网站:
www.taacademy.com.cn
回复
10楼
新型测量仪表 TA-CMI
TA –CMI 用于在液体循环加热与冷却系统中测量流量、压差与温度。TA-CMI仅设计用于测量,是对TA平衡仪表TA-CBI的一个补充,后者使用户能够进行完全的平衡操作。
TA –CMI包含一个传感器单元与一个仪表单元。传感器单元包含与测量阀组合在一起的压力传感器,该测量阀用于进行通气,以保护传感器不受过度压力的影响。仪表单元包含的软件利用测得的压差与阀门的详细特性来计算通过节流阀的流量,除流量与压差以外,本仪表还能测量温度。
无线通信
种子装置测量与软件部的StephenO’Neill是这种新型测量仪表的项目经理:
-TA-CMI的目标非常简单,就是提供一种压差、流量与温度测量的精确而易于使用的现代化仪表。TA-CMI的仪表与传感器部件之间采用了创新的无线通信方式,从而可以进行实时测量。
传感器单元
传感器单元包含一个压阻式压力传感器、压力连接以及一个用AMETAL制成的测量阀。AMETAL是TA制造的抗脱锌合金。测量阀配有安全阀,用于保护传感器在压差涌动时不受影响。电子装置由可充式NiMh电池供电。传感器单元中的电子装置由密封膜片保护,使其与压力传感器分开,从而不受流体与冷凝物的损害。
仪表单元
仪表单元包含一台微型计算机、输入触板以及可充式NiMh电池。液晶显示屏具有EL背光功能,可用于低照明条件。两个部件可以连接在一起,便于在工作环境中使用。仪表的连续工作时间大于18个小时。(带背光功能)充电3小时后可达到80%的容量,5小时后可达到100%。
TA-CMI有10个语种的版本。TA-CMI还可以接受来自其他阀门的Kv值。每台仪表附有说明书。
回复