急!真空断路器VS1合闸时的冲击电流有多大?
xj123456789
2008年01月14日 13:49:44
来自于断路器
只看楼主

最近有个工程,9台KYN28柜,一共8台断路器,用的是VS1真空开关,二次操控电源两路引入,如果一路停电后,另一路自动投入。两路投切的时候用的中间继电器JZ7-44。辅助触点串联在电源回路中,我查了一下,JZ7-44触点容量只有5A,接点容量是否能满足需要呢?请各位高手指教!

最近有个工程,9台KYN28柜,一共8台断路器,用的是VS1真空开关,二次操控电源两路引入,如果一路停电后,另一路自动投入。两路投切的时候用的中间继电器JZ7-44。辅助触点串联在电源回路中,我查了一下,JZ7-44触点容量只有5A,接点容量是否能满足需要呢?

请各位高手指教!
9dc5e9ee0e2958b23ab8.rar
0 B
立即下载
免费打赏
wysh
2008年01月15日 09:15:20
2楼
我个人认为还是用大点儿的接触器吧,烧了问题就麻烦了
回复
mengdhyang
2008年02月15日 22:34:19
3楼
用10A的~~~5A有时间回烧掉的~~
回复
sbudng_06
2008年09月24日 23:08:45
4楼
打不开附件,不过,我认为小了。如果刚好在操作电源故障转换投入时,高压出现事故,需分闸,则应考虑所有的分闸线圈都能激励,使断路器分闸。
回复
cqly7788
2008年09月25日 00:06:30
5楼
放大点稳妥些,VS1的合闸电流,如果是110V的电压也不小.....
回复
zhangzhdg
2008年09月25日 09:42:10
6楼
放大点稳妥些,烧了问题就麻烦了
回复
tcchezhong
2008年09月25日 10:37:54
7楼
不是该省钱的地方!
一台柜子多少银子?一台接触器多少银子!
制造商的信誉又是多少银子!!!?????!!!!
回复
cyw1300521968
2009年09月28日 19:37:42
8楼
VS1的分合闸电流达到1A,用继电器一般会烧掉接点
回复
electricity
2009年09月28日 22:18:23
9楼
我记得像这种情况不是考虑: 一台合闸, 其他工作时候的电流吗? 现在你们考虑的是8台全分闸, 同时?
回复