取水口闸门高度与隧洞高度
bagyu
bagyu Lv.2
2005年01月15日 11:27:20
只看楼主

我见到一个电站取水口初步设计:取水口闸门高度比隧洞高度小,也就是说为了满足取水口淹没深度,把取水口闸门做成宽浅式,取水口与隧洞轴线高程一样,结果闸门顶高程比隧洞顶高程矮1.5m,我总觉得不妥,不知道各位的意见如何?

我见到一个电站取水口初步设计:取水口闸门高度比隧洞高度小,也就是说为了满足取水口淹没深度,把取水口闸门做成宽浅式,取水口与隧洞轴线高程一样,结果闸门顶高程比隧洞顶高程矮1.5m,我总觉得不妥,不知道各位的意见如何?
尴尬中人
2005年01月15日 12:13:53
2楼
应该说应根据具体需要确定闸门高度,但是如果是工作闸门高度不够,将为今后的运行造成不便;也可能是设计人员为提高引水量,将引水口降低,可在低水位时取水;总之,应全部了解设计意图后才能明确其含义和用途
回复
zbm1978
2005年01月15日 12:30:11
3楼
只要保证有压隧洞各个断面顶部2m的富余水头就可以了
回复
liu1735
2005年08月27日 21:33:05
4楼
结合施工 经济条件进行比较
回复
wolflj
2006年05月25日 14:16:23
5楼
这样的冒险的事情我不做而已!
回复
yangzi760
2006年05月25日 16:13:10
6楼
只要可以满足水量要求就可以了,也许闸门位置是在比隧洞底板低的地方取水,没有影响的.
回复
juyi520
2006年05月26日 16:35:46
7楼
我觉得,你这个取水口不是很合理一样
回复

相关推荐

APP内打开