LB6-110电流互感器,电流比为100/5A,保护级为5P20,额定二次输出为25VA,当一次流过4000A电流,10000A 电流时,二次输出电流为多大? 铁心饱和之后,二次电流的波形是什么样的? 谢谢
LB6-110电流互感器,电流比为100/5A,保护级为5P20,额定二次输出为25VA,当一次流过4000A电流,10000A 电流时,二次输出电流为多大?
铁心饱和之后,二次电流的波形是什么样的?
谢谢
2楼
二次输出电流为5A吧!
你说的好象不是太清楚啊!
电流比为100/5A,保护级为5P20,额定二次输出为25VA,“一次流过4000A电流,10000A 电流时”这个一次是哪的电流啊?是什么电流啊?是试验用的还是设备用的?
回复
3楼
楼上说得不正确。保护级为5P20,是指流过20倍的额定电流时,CT的计量误差不超过5%。那么可以认为,当一次电流是2000A时,二次输出电流约为100A,一次电流再高的话,CT磁饱和,时间长了互感器就要烧毁。
回复
4楼
谢谢,那你说的那时间长是多长啊?1秒2秒还是10秒50秒,有个准确的数值吗?
还有,就是当CT饱和之后,二次输出会降为零,还是维持不变,如果电流互感器PI-P2流过4000A,10000A电流时,二次输出是多少?????????
回复
5楼
5P20的互感器可以保证在20倍额定一次电流时互感器二次感应电流与一次电流成正比的增加。
但是一次电流再增加下去,到4000或者10000A,那铁芯就应该会饱和了,二次电流不再随一次电流正比的增加,可能是停滞在某一电流附近。
回复
6楼
谢谢斑竹,我想知道再二次饱和之后,二次电流怎么计算》
http://www.w518.cn/hgq/xxypnew_view.asp?id=1135这个我看不懂,能帮忙看看吗?
回复
7楼
同意,铁芯饱和后二次电流会随一次电流非线性增加,可能增加逐渐变小增加幅度。
回复
8楼
以下是引用互感器在2008-01-15 21:13:24.0发表的内容:
5P20的互感器可以保证在20倍额定一次电流时互感器二次感应电流与一次电流成正比的增加。
但是一次电流再增加下去,到4000或者10000A,那铁芯就应该会饱和了,二次电流不再随一次电流正比的增加,可能是停滞在某一电流附近。
铁芯饱和后二次电流会随一次电流非线性增加,但不会无限增加,增加幅度逐渐变小,直至发热烧毁.
回复