浅析三相四线有功电能表的错误接线
dz5688
dz5688 Lv.8
2008年01月13日 17:04:43
只看楼主

一、引言   具有三个元件的三相四线有功电能表,最适应用于中性点直接接地的三相四线制的电路中计量有功电能,不论电压是否对称,负载是否平衡,都不会引起线路附加误差,均能正确计量有功电能。因此,它的使用十分广泛。此接线方式应注意,应按正确相序A、B、C接线,N线(中线)与A、B、C相线不允许颠倒,否则错计和使电压线圈承受线电压而烧环。  二、直接接入式三相四线电能表的接线  直接接入式三相四线电能表的标准接线和向量图如图1、图2所示,电流IA、IB、IC分别通过元件1、2、3的电流线圈,电压UA、UB、UC分别接入元件1、2、3的电压线圈,电能表计量的功率表达式为:

一、引言


  具有三个元件的三相四线有功电能表,最适应用于中性点直接接地的三相四线制的电路中计量有功电能,不论电压是否对称,负载是否平衡,都不会引起线路附加误差,均能正确计量有功电能。因此,它的使用十分广泛。此接线方式应注意,应按正确相序A、B、C接线,N线(中线)与A、B、C相线不允许颠倒,否则错计和使电压线圈承受线电压而烧环。

  二、直接接入式三相四线电能表的接线

  直接接入式三相四线电能表的标准接线和向量图如图1、图2所示,电流IA、IB、IC分别通过元件1、2、3的电流线圈,电压UA、UB、UC分别接入元件1、2、3的电压线圈,电能表计量的功率表达式为:

  P=UAIAcosΦA+UBIBcosΦB+UCICAcosΦC

  这与三相电路的总平均有功功率一致,因驱动力矩是三个元件力矩之和而不会反转。因此三相四线有功电能表能测量三相电路的有功电能。

  但在电能表各元件电压线圈公共端点O至中线N间的连接线,如果没有连接或者因某种原因而断线,并在三相电压和电流都不对称的情况下,电能表则不能正确测量有功电能。

  三、三相四线有功电能表错误接线浅析

  三相四线有功电能表,实际上是三个单相有功电能表的有机组合,如果将三个电压端子和三个电流端子在电能表内部不是按正确的接线方式连接,电能表可能出现不转、转速度慢或反转的情况发生,引起不应有的线路附加误差,其附加误差y可达-50%~-150%,这是绝对不允许的。通过计算和分析,直接接入式三相四线电能表错误接线功率计算举例如下表所示,供同行参考。

  四、防范对策

  由于三相四线电能表在城乡供用电中使用较多,供用电负荷较大,公平、公正计量电能量十分重要。为此,建议采用以下错接线的防范措施:

  1提高装表接电人员的技术素质,严格按三相四线电能表的接线图进行接线,并有另外的检查人员进行复核检查,以避免装表时发生错接线问题。

  2深入开展用电营业大普查,对运行中的电能表,对其电压、电流、相序逐一核对,发现问题,及时处理。

  3采用新的现场校验设备,测量电压值、电流值、相位角,以实测数据与电能表运行数据比较,以便快捷、正确地判断其错接线原因,更正错误接线,合理、准确的计量电能。

  4针对上表所举例的错误接线,宜举办各种类型的学习班和研讨班,结合电能表的运行实际,有针对性的对失压(欠压)、断流(分流)、相序(相角)的异常拟订防范措施,以消防违章、错接线为目标,杜绝和减少计量差错,达到客户满意、企业增效的目的。
德润电器
2008年01月31日 22:13:26
2楼
讲得不错谢谢楼主
回复
h85737576
2008年02月01日 08:36:56
3楼
AUTO CAD电气版经验交流群51986564
