高位水箱的容积怎么定
tianyun0663
2005年01月14日 17:33:13
只看楼主

一栋十二层的综合楼,一至四层为商场,四层以上为客房,客房总共144套,我采用的是上行下给式由屋顶水箱供水,冷水箱的容积我是这样计算的,一套客房按二人计,生活用水量按250L/(人.d)计,加上消防用水量,水箱容积总共为90立方米这样屋顶的压力太大,请问各位专家这个问提怎么处理,热水箱的容积怎么计算急盼回音

一栋十二层的综合楼,一至四层为商场,四层以上为客房,客房总共144套,我采用的是上行下给式由屋顶水箱供水,冷水箱的容积我是这样计算的,一套客房按二人计,生活用水量按250L/(人.d)计,加上消防用水量,水箱容积总共为90立方米这样屋顶的压力太大,请问各位专家这个问提怎么处理,热水箱的容积怎么计算急盼回音
cqchenglin
2005年01月14日 21:18:03
2楼
改为调速泵
回复
qing_hee
2005年01月14日 21:51:08
3楼
热水箱的容积可以设为半小时热水用量
回复
lushan1008
2005年01月19日 11:44:41
4楼
改用其他方式供水。
比如变频
回复
nt1040
2005年01月19日 12:40:49
5楼
十二层综合楼应有水泵联动提升进水,按《建筑给水排水设计规范》3。7。5生活水箱容积按大于最大小时用水量的50%计。热水箱的容积用水量按150L/(人.d)计,考虑同时使用系数和加热方式。
回复

相关推荐

APP内打开