求助电压互感器
jaderock
jaderock Lv.2
2008年01月12日 21:20:32
来自于变压器
只看楼主

我想知道电压互感器的变比是如何设置呢?起意义如何 例如

我想知道电压互感器的变比是如何设置呢?起意义如何

例如

1200143996280.JPG

免费打赏
nmdhlqw
2008年01月17日 16:12:14
2楼
线电压10.5KV 相电压10.5/1.732 二次 线电压100V 相电压100/1.732 开口三角 100V/3(发生单相接地时出现3倍的零序电压)
对小电流接地系统按线电压设计.其二次为100V/1.732
对大电流接地系统按相电压设计.其二次为100V.
我不会写根号3,以1.732代替.
回复
x-q-
2009年04月30日 22:09:05
3楼
精辟 极了
回复
edith213
2009年08月21日 11:15:05
4楼
是不是
对小电流接地系统按线电压设计.其二次为100V/1.732
对大电流接地系统按相电压设计.其二次为100V
这里的线、相写反了啊??
还是
线电压10.5KV 相电压10.5/1.732 二次 线电压100V 相电压100/1.732 开口三角 100V/3(发生单相接地时出现3倍的零序电压)
这里的相、线写反了???