现在到处住宅都在搞框架(多层):在西南地区,主要采取200mm宽的梁、业主又希望房内不现梁、外墙又不现柱!现在的问题是:梁、柱钢筋在节点处必需的绕过(按1:6)、可梁只有200mm(计算是200mm宽);有人说可以!因为“剪力墙雨量连接的地方都行”、还有听说“上海都有短肢剪力墙都这样做“。有人说:不行!200mm宽的梁在节点处梁的有效宽度减小到:{200mm减1个柱保护层30mm和一个柱内钢筋直径18mm及1个梁保护层20mm=132mm}与实际的
现在到处住宅都在搞框架(多层):在西南地区,主要采取200mm宽的梁、业主又希望房内不现梁、外墙又不现柱!现在的问题是:梁、柱钢筋在节点处必需的绕过(按1:6)、可梁只有200mm(计算是200mm宽);有人说可以!因为“剪力墙雨量连接的地方都行”、还有听说“上海都有短肢剪力墙都这样做“。有人说:不行!200mm宽的梁在节点处梁的有效宽度减小到:{200mm减1个柱保护层30mm和一个柱内钢筋直径18mm及1个梁保护层20mm=132mm}与实际的
(200-20=160)有差距。(柱的钢筋钢是个变数)!
求求高人?
gc216@163.com
2楼
在广东、湖南有些小高层都采用的短肢剪力墙,对于楼板可采用后张法无粘结预应力砼结构。
回复
3楼
这个问题是施工中的一个通病,按上图做法可行,因为柱为主要承重结构,必须是柱包梁,也就是梁钢筋必须在柱内侧,保护层大了不影响结构!可选择梁断开,梁钢筋锚入柱内,这样保护层比梁钢筋通长穿过柱时要小一些。
回复
4楼
我曾经遇到的问题,在一砖混结构中,墙为620KP1型承重墙(国防要求)、单层构造柱为620X620,屋面板为现浇100mm厚,跨度为6米,梁距为4米,中间无次梁。板的配筋为四层,底筋为Φ8@200的,双向,面层一样,而设计还特别用了两层分布筋Φ6@250,双向的。施工是在夏天,温度比较高,混凝土强度为C25,但混凝土浇筑后20天拆模后的混凝土开始开裂,并且在跨中,基本是一条贯通裂缝,但裂缝宽度小于0.3mm,经过专家鉴定,裂缝正常。但这种结构是否有危害性,这样的板配筋是否合理,出现问题的原因?
回复
5楼
施工时是否用了商品砼,如果是商品砼较宜开裂;
此裂缝应该处理,因为裂缝如不处理,会腐蚀钢筋,
所以一定要处理,处理可采用环氧树脂灌缝。
回复
7楼
高层建筑混凝土结构技术规程
回复
8楼
按上图做法可行,梁钢筋必须在柱内侧,保护层大了不影响结构!如果不放心可以加大点梁高,
回复