(一)、数码涡旋技术先进性VRV空调系统全称为 Variable Refrigerant Volume 系统,即变制冷剂流量系统。系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应多台室内机。目前,VRV空调主要分为数码多联空调机组和变频多联空调机组,以下是这两种VRV空调的技术对比:A、工作原理变频:压缩机的容量是通过压缩机马达的转速来改变的。当室内负荷要求提高时,压缩机马达的频率随之增大,从而导致马达转速更快,容量更高。同样地,当室内负荷要求随之降低时,压缩机的频率减小,从而是容量降低。

(一)、数码涡旋技术先进性
VRV空调系统全称为 Variable Refrigerant Volume 系统,即变制冷剂流量系统。系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应多台室内机。目前,VRV空调主要分为数码多联空调机组和变频多联空调机组,以下是这两种VRV空调的技术对比:
A、工作原理
变频:
压缩机的容量是通过压缩机马达的转速来改变的。当室内负荷要求提高时,压缩机马达的频率随之增大,从而导致马达转速更快,容量更高。同样地,当室内负荷要求随之降低时,压缩机的频率减小,从而是容量降低。
数码涡旋:
压缩机容量是通过涡旋盘的周期性啮合与脱开来改变的。当外部电磁阀关闭时,数码涡旋像标准型压缩机一样工作,容量达到100%。当外部电磁阀打开时,两个涡旋盘稍微脱离。此时压缩机无制冷剂被压缩,从而也无容量输出。所以,在一个10秒钟的循环的,如果涡旋盘加载2秒钟,卸载8秒钟,其平均容量就是20%。加载时间占循环周期的比例可以在10%到100%输出容量的范围内任意改变。
B、容量输出
变频:
变频压缩机的工作频率级别范围在30赫兹到117赫兹间。压缩机以有限的容量级别运转(例:21级),所以容量输出是间断的。而且,当室内负荷突然从小变大时,压缩机的频率增加需要经过中间过渡段。这就意味着,如果室内负荷要求有所变化,压缩机则要对新的负荷有一段响应时间,不能立即对应。
数码涡旋:
数码涡旋的输出在10%到100%之间。由于通过改变加载时间的比例即可改变压缩机输出,从而实现了连续的容量输出,即无级输出。由于提供了连续的容量输出,压缩机能够更精确地控制室内温度,并且更加节能。
C、能效比COP
变频:
变频器的损失大约占功耗的15%,这样就降低了系统的COP。当室内的容量要求底时(如10%、20%或30%),变频系统必须使用制冷剂的热气旁通进行容量调节,因为变频压缩机最低的容量输出为40%。在室内的总容量要求较低的情况下,由于制冷剂的热气旁通,能量会有损耗,系统的COP降低。由于马达的频率不断变化,很难测定变频系统的能效比。为了测量稳定的运行工况,必须用外部装置保证压缩机频率固定,这种情况下的能量测定不包括变频器的损失。为了获得真实的性能参数,典型的变频器损失15%必须计入,否则数据就会显示一个不真实的较高COP。
数码涡旋:
数码涡旋没有变频器损失,同样也没有制冷剂的热气旁通,因此在10%到100%负荷范围内,COP性能良好。空载时的能量损失很低(仅为10%),这也使得数码涡旋在部分负荷的情况下COP也会更高。
D、季节能效比SEER或IPLV
变频:
根据GB标准,为了评估IPLV,应测量在四工况点(25%、50%、75%、100%)运行时的COP。由于变频系统在低容量时转为旁通控制,IPLV因此降低。
数码涡旋:
由于没有制冷剂的热气旁通,同时没有变频器损失,数码涡旋系统的IPLV性能良好。最终用户将享受节能的好处。
E、旁通控制
变频:
在低容量运行工况下,必须使用旁通控制。
数码涡旋:
不需要旁通回路
F、室内温度控制
变频:
室温控制一般。在长时间运行后,室内温度趋于稳定并接近设定温度。但是如果需要一个新的容量变化(如在同一个制冷系统中开了几台室内机),变频器控制就需要逐渐地提高频率,在此过渡期间室内温度控制不稳定。
数码涡旋:
室温控制优良。在整个运行范围中(10%-100%),数码涡旋压缩机能够实现连续、无级的容量调节。如果需要一个新的容量变化(如在同一个制冷系统中开了几台室内机)压缩机的输出容量能迅速地从一个比例调节到另一个比例。数码涡旋压缩机使得系统能够对负荷变化做出更迅速的反应。
G、除湿性能
变频:
在闷热的梅雨季节,冷负荷可能会很低。这种情况下,变频压缩机的转速会很低,回气的速度也会很低。这样就造成了较高的蒸发压力和蒸发温度。因此,此时的除湿能力降低。
数码涡旋:
在闷热的梅雨季节,尽管冷负荷可能会很低,在每一个循环(如10秒)中,还是有几秒钟的满负荷运行状态。这使得回气的速度成波状起伏——一个接一个的波峰(全速)。这使得平均蒸发压力和温度更低,除湿性能更佳。
H、可靠性
变频:
当冷负荷低时,回油难度提高,因为变频压缩机转速很低。因此,回气的低速就造成了回油困难。为解决这个问题,变频系统在每隔一段时间的运行后必须加入许多的回油循环。这对于“Plus”系列的多联机(48马力)特别明显,因为回气管径很大,在部分负荷情况下回气速度很低。因此“Plus”系列的稳定性差。室外机的PCB(印刷电路板)和管路十分复杂。PCB包括成千上万个部件,管路呈迷宫状,包括油分离器/旁通回路等。变频器控制板产生大量的热,夏季极易烧毁。
数码涡旋:
回油性好,在每一个循环(如10秒)中,还是有几秒钟的满负荷运行状态。这使得回气的速度成波状起伏——一个接一个的波峰(全速)。因此回油较好。同时,在每个空载期内,压缩机中无排气,所以此时无润滑油排出。运行寿命长。室外机的PCB和管路与变频多联系统相比,显得极为简单——无旁通回路,一个PCB就足够了。谷轮公司针对数码涡旋压缩机的柔性设计,使其运行寿命可达到15年。
I、环保
变频:
不符合EMC(电磁兼容)要求。变频控制器会产生高次谐波,造成一些问题,如变压器/电容器过热、精密仪器的精度降低以及干扰电视信号、移动信号和地铁站信号的传送等。为解决电磁干扰问题,室外机室内机都需添加噪音过滤器或扼流圈,从而提高了系统的造价。
数码涡旋:
符合EMC电磁兼容要求。