屋顶水箱标高32m,生活调节容积约有8立方米,用水泵补水,以一根70mm的出水管连接下面7层的树枝状生活给水管网以及热水管网。7层为高级宿舍,首城为商铺和饭堂用市政水压。现在无论是生活和热水供水在用水高峰时期出现时均在各处各层某处,出现水压很小,甚至断时续现象。经检查,无论是水箱容积符合要求,每层每两房间共用一根给水竖管,水管口径较大,最下面的二层为25mm,然后是25,32,32,40,50,50,屋顶水管为70mm。
屋顶水箱标高32m,生活调节容积约有8立方米,用水泵补水,以一根70mm的出水管连接下面7层的树枝状生活给水管网以及热水管网。7层为高级宿舍,首城为商铺和饭堂用市政水压。
现在无论是生活和热水供水在用水高峰时期出现时均在各处各层某处,出现水压很小,甚至断时续现象。
经检查,无论是水箱容积符合要求,
每层每两房间共用一根给水竖管,水管口径较大,最下面的二层为25mm,然后是25,32,32,40,50,50,屋顶水管为70mm。
宿舍使用人数为370人,即使以酒店标准q=300l/d 时变化系数k=2
水箱本来的容积也要比计算容积大。
而水管虽然使用渡锌钢管,但由于口径较大,即使因为腐蚀而过水能力下降也不会有很大影响。
但是为何会出现这样的情况,解决方法?
解决方法能否这样:将二层三层改为市政水压供水,将树枝管网改为环状管网
在屋顶设一个环。
12楼
楼上的似乎很对`~~~~~~~~
回复
13楼
是否是突然出现水压很小,甚至断时续现象。而以前用得都很正常.
回复
14楼
在水压小的地方安装个水表计水流速度。我怀疑是最上几层的流速过大,水的压能都大量转变为动能了,速度大到以致管内水压比大气压还小,就会出现断流。
此时可检查下有没有空气被吸入管内。如果是这种情况,放大管径,减小流速就行了。
回复
15楼
讨论问题本来是好事。可讨论着楼主自己就失踪了。楼主应该对这个问题实际的解决方法进行回复。这样我们大家才能正在进步呀。都10多天过去了,没见人。不知道实际这个问题是怎么回事,怎么解决?
回复
16楼
换管!! 楼主是不是买管去?
回复
17楼
我同意summer_stars 的看法
回复
18楼
加泵换管子。
回复
19楼
引用:宿舍的使用方式和平常大不一样,本人接触过类似问题。管径应按宿舍部分水龙头全开计算,不要按什么设计秒流量的计算公式,因为中国学生的使用习惯就是这样,而且跟学校的作息方式也很有关系。
有道理!我碰到过!
回复
20楼
最初设计时,二,三层,四层不是宿舍,后改宿舍。使用人数增加到370人。 也不会没水可用的,还是看看你们的水箱最近有没有清洗过呀。会不会水箱出水总阀门没有完全打开呀。或总出水口堵了。