屋顶水箱标高32m,生活调节容积约有8立方米,用水泵补水,以一根70mm的出水管连接下面7层的树枝状生活给水管网以及热水管网。7层为高级宿舍,首城为商铺和饭堂用市政水压。现在无论是生活和热水供水在用水高峰时期出现时均在各处各层某处,出现水压很小,甚至断时续现象。经检查,无论是水箱容积符合要求,每层每两房间共用一根给水竖管,水管口径较大,最下面的二层为25mm,然后是25,32,32,40,50,50,屋顶水管为70mm。
屋顶水箱标高32m,生活调节容积约有8立方米,用水泵补水,以一根70mm的出水管连接下面7层的树枝状生活给水管网以及热水管网。7层为高级宿舍,首城为商铺和饭堂用市政水压。
现在无论是生活和热水供水在用水高峰时期出现时均在各处各层某处,出现水压很小,甚至断时续现象。
经检查,无论是水箱容积符合要求,
每层每两房间共用一根给水竖管,水管口径较大,最下面的二层为25mm,然后是25,32,32,40,50,50,屋顶水管为70mm。
宿舍使用人数为370人,即使以酒店标准q=300l/d 时变化系数k=2
水箱本来的容积也要比计算容积大。
而水管虽然使用渡锌钢管,但由于口径较大,即使因为腐蚀而过水能力下降也不会有很大影响。
但是为何会出现这样的情况,解决方法?
解决方法能否这样:将二层三层改为市政水压供水,将树枝管网改为环状管网
在屋顶设一个环。
22楼
根据经验,管径大小应该没问题,如果是管径问题,哪最少也能保证二、三层的供水,我觉得应该考虑以下几个方面:
1.水箱长期没有清洗,沉淀物堵塞管道的阀门、弯头处。
2.管道内有结垢,使管道出现瓶颈。
3.水箱出水管处阀们没完全开启或已坏。
4.管道使用已久,是否有暗漏。
回复
23楼
22楼,那理论依据是什么呢?
1.水箱长期没有清洗,沉淀物堵塞管道的阀门、弯头处。
2.管道内有结垢,使管道出现瓶颈。
3.水箱出水管处阀们没完全开启或已坏。
4.管道使用已久,是否有暗漏。
是否,会出现这样的结果呢?
回复
24楼
11楼的讲得在理
回复
25楼
要分区了,678层一个区 2345一区 分二立管各供一区
如果水箱自然水压够就不用加压泵。
回复
26楼
气阻的可能性要大一些,装个排气阀你试一试,不过上面哪个说什么动能的,不太明白。
回复
27楼
对不起,几乎忘记这件事情了,因为是替别人问的
现在缺水情况是改造之后出现的。到现在还没有解决这个问题
解决方法我总结楼上各位高手给的:
在节约成本前提下可以解决问题的是
1 在各段立管顶加排气阀。(我想问一下安装在天面是不是要做什么防护措施,是不是每根都做,)
2 更换水箱出水管到各立管之间的管段,口径放大一级。
回复
28楼
这叫水力失调,上供下给系统尤甚。“我怀疑是最上几层的流速过大,水的压能都大量转变为动能了,速度大到以致管内水压比大气压还小,就会出现断流......放大管径,减小流速就行了”。
实际上给水管变成了虹吸管,上部几层处在虹吸管的负压区,故断流。所以设计上供下给系统时要慎重。很多问题其实是设计时考虑不周全使然。
回复
29楼
如何解决负压问题?给水管道有没有吸气阀了?
回复
30楼
水箱是有压力的,怎么会发生虹吸作用?
回复
31楼
嘿嘿,同意!有道理!
回复