屋顶水箱标高32m,生活调节容积约有8立方米,用水泵补水,以一根70mm的出水管连接下面7层的树枝状生活给水管网以及热水管网。7层为高级宿舍,首城为商铺和饭堂用市政水压。现在无论是生活和热水供水在用水高峰时期出现时均在各处各层某处,出现水压很小,甚至断时续现象。经检查,无论是水箱容积符合要求,每层每两房间共用一根给水竖管,水管口径较大,最下面的二层为25mm,然后是25,32,32,40,50,50,屋顶水管为70mm。
屋顶水箱标高32m,生活调节容积约有8立方米,用水泵补水,以一根70mm的出水管连接下面7层的树枝状生活给水管网以及热水管网。7层为高级宿舍,首城为商铺和饭堂用市政水压。
现在无论是生活和热水供水在用水高峰时期出现时均在各处各层某处,出现水压很小,甚至断时续现象。
经检查,无论是水箱容积符合要求,
每层每两房间共用一根给水竖管,水管口径较大,最下面的二层为25mm,然后是25,32,32,40,50,50,屋顶水管为70mm。
宿舍使用人数为370人,即使以酒店标准q=300l/d 时变化系数k=2
水箱本来的容积也要比计算容积大。
而水管虽然使用渡锌钢管,但由于口径较大,即使因为腐蚀而过水能力下降也不会有很大影响。
但是为何会出现这样的情况,解决方法?
解决方法能否这样:将二层三层改为市政水压供水,将树枝管网改为环状管网
在屋顶设一个环。
2楼
最初设计时,二,三层,四层不是宿舍,后改宿舍。使用人数增加到370人。
回复
3楼
给水和热水管网顶部加上自动排气阀如何?
回复
4楼
宿舍的使用方式和平常大不一样,本人接触过类似问题。管径应按宿舍部分水龙头全开计算,不要按什么设计秒流量的计算公式,因为中国学生的使用习惯就是这样,而且跟学校的作息方式也很有关系。
回复
5楼
水箱出口设加压泵绝对可以解决,嘿嘿!~~~~~~~~~~~~~~
回复
6楼
像我们原来宿舍,管子好像都没问题,但是后面去查,就有段管子是安装的时候装小了,所以我觉得各方面的问题都有。
回复
7楼
想更确切的知道所谓“各层某处”的具体位置。因为是两间共用一根竖向支管,是否每根支管每层的相同局部都有类似的情况需要再调查!如果有更详细的调查估计会有更准确的判断。就象楼主自己的解决办法以及楼上同行的说法那样,建立在种种可能存在的情况下。
回复
8楼
最初设计时,二,三层,四层不是宿舍,后改宿舍。使用人数增加到370人。
是在使用了10年以前就改过来了。还是刚改过来的呀,看不懂呀。
你们的水箱最近有没有清洗过呀。会不会水箱出水总阀门没有完全打开呀。或总出水口堵了。
回复
9楼
水压很小,甚至断时续现象,是水箱的出水管太小了,在低区打开水龙头高区往往水压不够,甚至断流。
解决办法有:一、 下面几层可改为由市政直接供水。
二、把下面几层的阀门调小点,限制流量,可以保证高层的水压降较小。
你可以试一试第二种方法看是否可行。
回复
10楼
设加压泵,扬程多大?扬程太大下面几层的水压会太高,使用起来就不是很理想。
回复
11楼
1.管内某处有空气包,水流在高峰时不顺畅。
2.管道内有结垢,使管道出现瓶颈。
3.水箱出水管处阀们没完全开启或已坏。
回复