设计冷水机组的各位大虾,请问冷凝器在使用易溶栓时(取代安全阀),你是不是选用了72度熔化的?再问一下,冷凝器的设计压力又是多少啊?合适吗???
设计冷水机组的各位大虾,请问冷凝器在使用易溶栓时(取代安全阀),你是不是选用了72度熔化的?再问一下,冷凝器的设计压力又是多少啊?合适吗???
2楼
我想请问一下,易溶栓和安全阀的效果一样吗?
回复
3楼
最简单的比较,安全阀开了温度降低能能关上,制冷机损失一部分
易熔塞真爆开了那储液罐的制冷剂就肯定一点不剩了
回复
4楼
我的问题核心是72度,而且是液体72度,请问制冷剂液体达到72度时,那压力有多高?和你的设计压力相比怎样?安全性合适吗???你还敢用吗???
回复
5楼
以22为例,72度,假如是饱和状态,冷凝压力31bar,假如你的换热器还能保证过冷,75度是饱和状态,压力是33bar.
30bar的确是不小的,但是对于410a产品或者其他产品来说,并非不能实现的.
普通压缩机的排气温度可以跑到120度以上,假设有50度的排气过热,压缩机也不会出现多严重的问题.
铜管产品的设计压力应该是30bar,试验压力或许可以达到45bar.
换热器同样.
我觉得,72并不严重.达到72之前,更可能是局部密封不良的部位出现泄漏.
可能楼主把爆炸联系起来了.
那样的话,可以去参考一下CO2的产品,排气压力约在100bar的样子.
对于易融塞,最好还是配一个安全阀,因为易融塞所安装的位置往往不能表征最严苛的工作状态.
回复
6楼
简单明了
回复
7楼
最简单的比较,安全阀开了压力降低能能关上,制冷机损失一部分
易熔塞真爆开了那储液罐的制冷剂就肯定一点不剩了-------
回复
8楼
我的问题是根据JB/T 4750-2003 提出来的,标准中提到。可以使易溶栓代替安全阀(500L以下的),后来才知道这是参照JIS标准抄来的,与日本设计人员交流后才知道,安全阀是不可以省得,我认为编标准的人没有把问题搞清楚或说清楚。但是现在市场上的确有的厂家只按装易溶栓,这个绝对是不对的(水冷R22机组)。
回复