PKPM-SATWE地下室外墙配筋简图含义
shoo775
shoo775 Lv.6
2008年01月11日 14:13:16
只看楼主

SATWE计算结果中,配筋简图里,对地下室外墙或人防临空墙,给出HASHW-ASVW,这两项的具体含义是什么?比如图中H0.9-15是指水平筋间距范围(已设为150)内配筋量90mm2?竖筋间距范围(已设为150)内配筋量1500mm2....也太大了点,????

SATWE计算结果中,配筋简图里,对地下室外墙或人防临空墙,
给出HASHW-ASVW,这两项的具体含义是什么?
比如图中H0.9-15是指水平筋间距范围(已设为150)内配筋量90mm2?

竖筋间距范围(已设为150)内配筋量1500mm2....也太大了点,????

1200031993785.JPG

免费打赏
sillybabyxe
2008年01月20日 13:52:33
2楼
我也是有这个疑问,后来自己验算了,pkpm的配筋结果,那个配筋应该是每米的结果才是的,
回复
huanghaotian
2008年01月24日 20:47:02
3楼
看手册,那是1米范围内的配筋
回复
bofei_2000_2000
2008年01月25日 14:36:52
4楼
0.9是150mm范围
15是1000mm范围
回复
阿土怕瓦落地
2008年01月26日 01:27:10
5楼

一定先看手册
回复
huncivil
2011年03月02日 17:40:49
6楼
不知道,请大侠指点下
回复
sgyld330
2012年10月26日 10:27:58
7楼
先看手册
回复
wy389224159
2016年01月25日 11:24:32
8楼
说 明 如 下:
回复
hotman007
2016年01月27日 21:47:54
9楼
学习了,楼上介绍的很不错
回复
ymwatcher
2016年01月29日 12:51:57
10楼
谢谢分享,浏览学习,好资料。。。