请教高手:做一个20立冷藏库0-10度
zzyy461
zzyy461 Lv.2
2008年01月11日 12:15:31
来自于制冷技术
只看楼主

做一个20立小冷藏库,调温范围0-10度,使用温度2-8度,要求有备用机组,我对制冷是外行,请教高手:我想用一台1托2的家用2P壁挂空调机改装是否可行?如何改?谢谢!

做一个20立小冷藏库,调温范围0-10度,使用温度2-8度,要求有备用机组,我对制冷是外行,请教高手:我想用一台1托2的家用2P壁挂空调机改装是否可行?如何改?谢谢!
免费打赏
yezhonshun
2008年01月11日 16:02:26
2楼
药监吧?不能用的.太小.而且要改系统
回复
zzyy461
2008年01月12日 12:14:56
3楼
那用什么设备比较合适?能否提供点资料.将非常谢,谢谢啦!
回复
guojianhong
2008年01月14日 08:49:22
4楼
用dl22冷风机两匹机组
回复
h398470453
2008年08月19日 04:29:51
5楼
顶一下 你用空调的风机跟本到不了5度
回复
h398470453
2008年08月19日 04:31:09
6楼
空调的页片间隙太小 结冰后冷风循环不了的啊
回复
tecumse
2008年08月19日 10:12:47
7楼
改装可行,不过冷量损失不小
不值
回复
h398470453
2008年08月19日 13:54:17
8楼
可行 可笑 理论上吧 到2度时候风机蒸发器多少度????风机不会结霜吗 以空调蒸发器页片的间隙结霜了风还能通过吗???????
回复
stevenjiang
2008年09月28日 16:10:44
9楼
用中背压压缩机,顶一下“guojianhong”
回复
diaoguoqian
2008年11月02日 21:50:55
10楼
空调机能打到几度啊?
回复
huyose
2008年12月13日 10:56:36
11楼
外机可以 但蒸发器要改的还要加膨胀阀
回复

相关推荐

APP内打开