欠压延时脱扣问题如何解决?
laiyh206
laiyh206 Lv.2
2008年01月11日 10:19:58
来自于照明工程
只看楼主

公司最近老是发现动力柜突然跳闸,查找原因发现是由于一相电压突然失压,时间大概不到1S,但是我们的PLC控制柜就失电,这样很危险的,要是万一在熔解的时候有可能毁掉一炉料,大概要成本费十几万呢?现在我们自己在考虑如何用电容器进行冲放电,从而避免因瞬时欠压造成动力柜跳闸问题,大家还有没有其他更好的方法啊.

公司最近老是发现动力柜突然跳闸,查找原因发现是由于一相电压突然失压,时间大概不到1S,但是我们的PLC控制柜就失电,这样很危险的,要是万一在熔解的时候有可能毁掉一炉料,大概要成本费十几万呢?现在我们自己在考虑如何用电容器进行冲放电,从而避免因瞬时欠压造成动力柜跳闸问题,大家还有没有其他更好的方法啊.
免费打赏
laiyh206
2008年01月11日 10:22:03
2楼
我们希望达到的要求就是在瞬时欠压时如果时间不超过5S的话,动力柜不执行跳闸动作
回复
laiyh206
2008年01月15日 14:45:11
3楼
没人理,有没有大虾指教一下
回复
飞影道人
2008年01月17日 08:57:05
4楼
将欠压脱扣器附件摘掉就行了,或者只报警不跳闸。
楼主应该先查一下为什么会突然断相;不能先解决断相以后的问题,断相是非常危险的隐患,尤其在工业厂房,对电机等设备影响非常大。
回复
wlyzhchf
2008年01月19日 21:19:41
5楼
查找断相原因是关键。