6层住宅,带地下车库,请教地下车库的楼梯间需要设置加压送风么?
6层住宅,带地下车库,请教地下车库的楼梯间需要设置加压送风么?
2楼
《建规》7.4.4……地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级的防火门将地下、半地下部分与上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。
由于首层与地下室出入口处那道防火墙和防火门的阻隔,着火时楼梯间上下不通了,实际上地下形成了独立的防烟楼梯间。因此,按规范要求应设置独立的加压送风防烟系统。