现做一综合楼,主入口为大堂,高8.0m,主楼空调系统为风机盘管加新风,请指点大堂用什么方式比较合适?如图:大堂20mX10m
现做一综合楼,主入口为大堂,高8.0m,主楼空调系统为风机盘管加新风,请指点大堂用什么方式比较合适?如图:大堂20mX10m
![1199976152115.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/7F/2A/rBBhH11E0ZWAIIW4AAAAAAAAAAA313.jpg)
22楼
先从cad里用剪图的工具把图剪下来,我用的qq上的,然后上传就可以了
回复
23楼
该大堂面积不大,可以采用风机盘管送风,按19楼的布置方案,将风机盘管按置于2.5米高处侧送。另在沿玻璃墙处安装地面式风机盘管送风,这样比较完整,否则会产生温度严重不均匀。
回复
24楼
地面式风机盘管,盘管和风口应该如何布置?
回复
25楼
取新风没必要..
回复
26楼
因为空间太高,我觉得应该做地板送新风及回风,然后再大厅上方作排风,排风取新风的90%。既不占用大厅面积,又达到了空调需求。OK 请指教
回复
27楼
我的QQ:328331148 ,广交做工程的朋友,交流经验,增长知识。
回复
28楼
高静压风盘家旋流风口就OK了
回复
29楼
请问一下 大家都说用风盘 可以用全空气低风速系统不? 一二层挑空的 准备在3.5的地方用喷口送风侧送
回复
30楼
对,我还是觉得不用盘管,用吊柜好些哦,盘管多了,你不能保证每个都没事赛,一旦有一个出现了问题就麻烦了,比如漏水啥子的,其造价也贵不到好多。
回复
31楼
学习了
回复