酒店大堂空调冷负荷配置
kkk1909
kkk1909 Lv.2
2013年07月26日 13:54:18
来自于中央空调
只看楼主

一家五星酒店,其大堂总面积1600平方,标高7.8米三面玻璃幕,大堂内并有开放式厨房,风机参数16000立方每小时风量,计二台,每台制冷功率106KW,制热功率150KW,另一台风机参数26000立方每小时风量,计一台,其制冷量功率214KW,制热功率186KW,请问这样配置后大堂冷量够了吗?(大堂冬天配置了地暖)

一家五星酒店,其大堂总面积1600平方,标高7.8米三面玻璃幕,大堂内并有开放式厨房,风机参数16000立方每小时风量,计二台,每台制冷功率106KW,制热功率150KW,另一台风机参数26000立方每小时风量,计一台,其制冷量功率214KW,制热功率186KW,请问这样配置后大堂冷量够了吗?(大堂冬天配置了地暖)
免费打赏
zhaoyongli2013
2013年07月30日 19:15:55
2楼
不知道项目地址是哪里,南方城市的话,估计偏小
回复
zfq1963
2013年07月31日 11:24:22
3楼
夏天偏小,冬天足够。
回复
牛广人
2013年07月31日 11:46:50
4楼
不管南北方,冷量都得要翻倍配置才行,南方更是。
回复
demojia
2013年07月31日 14:45:47
5楼
小了 平均只有200W/平方 关键还有厨房 厨房的排风耗冷量的
回复
nigeros
2013年08月01日 17:56:37
6楼
266w/m2 偏小 至少要350-400w/m2差不多
回复
demojia
2013年08月04日 12:59:39
7楼
还有个问题是 层高太高,一般散流器送不到那么远的距离
回复
niumingqi
2013年08月04日 19:43:56
8楼
大堂的话 冷量要足啊 最好400瓦每平方
回复
kkk1909
2013年08月04日 21:33:10
9楼
请问各位:三幢大厦(1~3号楼)共用一个空调系统,空调使用面积总计8.8万平方米,在每幢每层都安装了平衡阀和远程控制的电动闸阀的情况下,其空调机房内是否还要分水器和集水器,如不安装的话是否会引起系统供回水流分配及压差不均等问题。
回复
左手倒影
2013年08月05日 10:31:04
10楼
路过,学习了
回复
fang6921
2013年12月09日 19:43:39
11楼
路过,学习了