酒店大堂空调系统(求方案)
senice
senice Lv.3
2008年01月10日 22:42:34
来自于中央空调
只看楼主

现做一综合楼,主入口为大堂,高8.0m,主楼空调系统为风机盘管加新风,请指点大堂用什么方式比较合适?如图:大堂20mX10m

现做一综合楼,主入口为大堂,高8.0m,主楼空调系统为风机盘管加新风,请指点大堂用什么方式比较合适?如图:大堂20mX10m

1199976152115.jpg

免费打赏
wrisky
2010年04月22日 13:20:54
32楼
学习学习,以后毕业设计有用,呵呵
回复
iriekotoko
2010年04月22日 13:45:22
33楼
通常这种情况我会在一层做侧送风机盘管,冬夏都用,然后加地暖(水或电都可,但一般甲方不愿意做电的),冬季主要靠地暖;大门处做电热风幕,或让建筑做门斗。不过左侧核心筒上方的区域有点危险。
回复
shourenzhang
2010年04月28日 15:56:16
34楼
挑高的空间最好不要用下出风,可以是试试侧吹,用喷流风口
回复
yzhchlan
2010年04月29日 16:43:09
35楼
18楼的朋友的方案比较好。
回复

相关推荐