酒店大堂空调系统(求方案)
senice
senice Lv.3
2008年01月10日 22:42:34
来自于中央空调
只看楼主

现做一综合楼,主入口为大堂,高8.0m,主楼空调系统为风机盘管加新风,请指点大堂用什么方式比较合适?如图:大堂20mX10m

现做一综合楼,主入口为大堂,高8.0m,主楼空调系统为风机盘管加新风,请指点大堂用什么方式比较合适?如图:大堂20mX10m

1199976152115.jpg

免费打赏
mengchuan957
2008年01月15日 14:02:00
12楼
立式明装风机盘管靠柱安装,水系统地埋敷设,风系统分布均匀,新风可不设
回复
carongdou
2008年01月15日 20:11:25
13楼
取新风没必要..
回复
hrrl
2008年01月16日 10:46:34
14楼
可以用立式盘管机,建议不用风机,冬季制热效果不好!门厅上方设风幕机!
回复
liudandan623
2008年01月16日 10:49:34
15楼
我也觉得没必要取新风。我做的大堂都没取,至今也很好!
回复
lxynh
2008年01月16日 11:24:15
16楼
如果10*20层高都是8米的话建议采用吊顶空调机组,并采用旋流风口.新风可以不做.明装立式机组在大堂里放着严重影响装修美观了.
回复
zxxcool
2008年01月16日 16:01:22
17楼
我这边有一家星级宾馆,大厅也很高,采用低位送风,顶部射流送风,双管齐下!效果不错------
回复
senice
2008年01月16日 20:56:51
18楼
下侧和右侧布置5个FP-170的盘管,在二层吊顶内放置空调机组,风管沿图示A、B下面的墙面下来,距地2.5m和4.0m分别设置两个风口,然后入口处设置空气幕,请问这样有什么不妥的地方吗,请指教,谢谢!
回复
jhs8111
2008年01月17日 14:39:23
19楼
主要要看装修风格,这么高的空间,用风机盘管做下送,肯定不合适了,能在一层侧送比较合适.
回复
linxiaodongmail
2008年01月17日 16:20:55
20楼
CAD怎么粘贴上去的
回复
senice
2008年01月17日 17:37:59
21楼


单纯侧送的话满足不了要求,有死角,因此想了19楼的方案
回复

相关推荐