请教各位大侠需要配多大的线?
gxl163
gxl163 Lv.2
2008年01月10日 21:46:51
只看楼主

某制衣厂装电:平车:150台*240W烫斗:20*1000W大烫台:8*4000W空调:2台1P灯架:200*40W风扇:50*60W其他算2000W合计大约95千瓦

某制衣厂装电:
平车:150台*240W
烫斗:20*1000W
大烫台:8*4000W
空调:2台1P
灯架:200*40W
风扇:50*60W
其他算2000W
合计大约95千瓦
免费打赏
飞影道人
2008年01月11日 09:42:45
2楼
Pe=95Kw
Kx=0.85
Pjs=80.75Kw
cos0=0.8
Ijs=153.36A
开关选用200A
上级开关250A
进线电缆选用120mm2

回复
lingxuct
2008年01月12日 02:01:00
3楼
三相负载分匀,用120的电缆。
回复
gxl163
2008年01月15日 17:55:19
4楼
呵呵...谢谢拉!
回复
nbfkva
2008年01月15日 20:40:52
5楼
楼上的,不要误人子弟了,用25平方的足够,考虑到提高安全系数,最大用35平方的就足够了,120的纯粹浪费
回复

相关推荐