风机盘管与风管连接要用软管,一般采用帆布软管,大家都是怎么进行软管保温的呢?还有风管与风管之间的软管(波纹管)进行保温吗?怎么保温?是否不保温,只把软管法兰保温即可?

风机盘管与风管连接要用软管,一般采用帆布软管,大家都是怎么进行软管保温的呢?还有风管与风管之间的软管(波纹管)进行保温吗?怎么保温?是否不保温,只把软管法兰保温即可?
免费打赏
wanglin222_2000
2008年01月10日 19:11:32
2楼
我这个工程的风盘软接管没做保温,管道之间的软接也没做,只把法兰做保温了.
回复
wanglin222_2000
2008年01月10日 19:33:05
3楼
在下新人,不好意思
问问各位,有哪个工程的保温风管的吊架是加垫木的?我这个工程没有做,只是把吊架的型钢保温了.
回复
wanglin222_2000
2008年01月10日 19:41:40
4楼
怎么没人说话啊,呵呵,无语.....................................................................
回复
wgj1207
2008年01月17日 16:02:04
5楼

按照规定,吊架都是要加垫木的。
回复
wanglin222_2000
2008年01月23日 19:06:56
6楼
没人理我 ,呵呵 。
回复
onecafe
2008年01月29日 09:31:11
7楼
帆布软接一般不需要保温,风管与风管之间的软管(波纹管)也一般不需.吊架与风管直接接触需加防腐木垫.法兰要保温.
回复
yaquan224yang
2008年02月18日 09:41:18
8楼
是要加软木瓦块的,不是垫木。
回复
mehero2005
2008年02月22日 10:18:54
9楼


我理你了:
软管见过玻璃棉的软管没,5楼说的对啊,风管法兰都要保温
支撑风管的角钢上都要加垫木
回复
zxzver
2008年03月09日 18:40:12
10楼
不保温的风管吊架不用垫木吧
回复
mzy7870
2008年03月19日 19:24:44
11楼
风管平担一定要加垫木,如果风管直接与风管接触,会出现“冷桥”凝结水会污染吊顶。