在什么情况下末端设备需要用高静压的??
hujunyu27
hujunyu27 Lv.2
2008年01月10日 16:38:07
只看楼主

末端设备(如风机盘管)有低静压也有高静压的,我不清楚高静压的是在什么情况下用,是需要计算什么吗?还是与风口到房间的宽度有关?各位同行高手们告诉我一下,我对这个问题很烦恼,都不知道该怎么办了。在次谢谢了。

末端设备(如风机盘管)有低静压也有高静压的,我不清楚高静压的是在什么情况下用,是需要计算什么吗?还是与风口到房间的宽度有关?
各位同行高手们告诉我一下,我对这个问题很烦恼,都不知道该怎么办了。在次谢谢了。
免费打赏
北冰洋
2008年01月10日 19:07:43
2楼
静压是为了克服风道的沿程阻力与局部阻力的。
回复
峰哥
2008年01月15日 12:11:04
3楼
1.高静压是带风管的。但是采用高静压风机盘管需要考虑房间噪音的要求。
2.如果房间长宽比例不协调,可以考虑采用高静压的。这个没有什么特别的要求。
回复
zhanghuahust
2008年01月19日 20:43:24
4楼


所谓静压是相对大气压而言。不带风管的盘管,冷风出来之后直接散发到空气中,静压相对于大气压等于0。实际上所谓的高静压只是增大了风量,动压增大,所以能送的远一点。
回复
daiwenjie218
2008年02月29日 18:47:53
5楼
管路长考虑高静压,静压对制冷剂流动有影响,但是高静压噪声大
回复
xiao_sheng_1
2008年03月01日 18:55:55
6楼
高静压与低静压的区别是风机压力不同,为什么不同呢?不同的压力可以用来做什么呢?想想吧!
回复
hungql
2009年01月15日 11:29:46
7楼
学了,高静压与低静压动压增大,所以能送的远一点
回复
dbfshine3
2009年12月15日 15:46:45
8楼
所謂的低靜壓就是在額定風量時,在風口和過濾器的機組,出口靜壓為零,不帶風口和過濾器的機組,出口靜壓為12Pa;
所謂的高靜壓就是在額定風量時,出口靜壓不小於30Pa的機組。
回复
yzhchlan
2009年12月24日 15:23:34
9楼
是的,就是把风送得远一些。
回复
luodanwsk
2010年01月18日 16:24:03
10楼
静压是为了克服阻力的
回复
zygy
2010年03月01日 16:32:25
11楼
远距离传送时需要
回复

相关推荐