起重设备控制回路电压降的原因
yangqihong-163
2008年01月10日 15:37:32
来自于电站工程
只看楼主

本人在工作中碰见一起起重机的控制回路的电压降的问题,特在此与行业内的同行沟通,工程中安装三台起重机,最大的是起吊高度45米,控制电缆9*1.0mm2,全部产品有起重机产家配套提供,现场安装好后在调试是,起重机的左右移动和大行车正常运行,可是上下电机葫芦由于接触器吸合不到位,不能动作电机,电机功率13kW,由于属于特种设备,要求厂家派人来处理,可是厂家技术工程师一再强调不属于厂家设备配套和产品的问题,要求业主更换原电动葫芦的电源线,换成16mm2,由于业主要急于要投入使用,只好按厂家要求各换电缆(原来是10mm2,电缆线路60米)结果还是不行 ,后来按我的建议去处理后ok ,由此造成业主不必要的损失5000多元。今天就先说到这里,各位想了解的可以发表意见,下次吧原因告诉大家,借此才能有共同话题。

本人在工作中碰见一起起重机的控制回路的电压降的问题,特在此与行业内的同行沟通,工程中安装三台起重机,最大的是起吊高度45米,控制电缆9*1.0mm2,全部产品有起重机产家配套提供,现场安装好后在调试是,起重机的左右移动和大行车正常运行,可是上下电机葫芦由于接触器吸合不到位,不能动作电机,电机功率13kW,由于属于特种设备,要求厂家派人来处理,可是厂家技术工程师一再强调不属于厂家设备配套和产品的问题,要求业主更换原电动葫芦的电源线,换成16mm2,由于业主要急于要投入使用,只好按厂家要求各换电缆(原来是10mm2,电缆线路60米)结果还是不行 ,后来按我的建议去处理后ok ,由此造成业主不必要的损失5000多元。今天就先说到这里,各位想了解的可以发表意见,下次吧原因告诉大家,借此才能有共同话题。
liruxue001
2008年01月28日 20:05:36
2楼
以下是引用yangqihong-163在2008-01-10 15:37:32.0发表的内容:
本人在工作中碰见一起起重机的控制回路的电压降的问题,特在此与行业内的同行沟通,工程中安装三台起重机,最大的是起吊高度45米,控制电缆9*1.0mm2,全部产品有起重机产家配套提供,现场安装好后在调试是,起重机的左右移动和大行车正常运行,可是上下电机葫芦由于接触器吸合不到位,不能动作电机,电机功率13kW,由于属于特种设备,要求厂家派人来处理,可是厂家技术工程师一再强调不属于厂家设备配套和产品的问题,要求业主更换原电动葫芦的电源线,换成16mm2,由于业主要急于要投入使用,只好按厂家要求各换电缆(原来是10mm2,电缆线路60米)结果还是不行 ,后来按我的建议去处理后ok ,由此造成业主不必要的损失5000多元。今天就先说到这里,各位想了解的可以发表意见,下次吧原因告诉大家,借此才能有共同话题
不是不哟,快快告诉原因吧。
回复
buhuitou609
2008年01月29日 16:45:43
3楼
1,是否接触器线圈的额定电压错误
2,电容补偿线路损耗
3,安装合适的变压器用于控制回路电源

晕!
回复
hbanan
2010年02月12日 09:00:17
4楼
学习到新东西,比较实用。
回复
lingxuct
2010年02月12日 10:41:08
5楼
我想,问题出在“最大的是起吊高度45米,控制电缆9*1.0mm2,”

1平方的线,单程45米,来回就有90米,如果带的负荷多了,接触器线圈上电压就不够了。
回复
showin3690
2010年02月13日 09:12:17
6楼
有滑线么 是不是接触不好
回复
tlkwzy7114080
2010年07月29日 15:48:51
7楼
学习了
回复
thb198
2010年08月04日 15:57:51
8楼
3343435435434
回复
wuweihongde
2010年08月10日 11:51:49
9楼


正解,我当年在起重机厂搞安装调试也碰到过这种情况,最后我要求用户换遥控的了,控制准确、方便、还省掉换控制电缆的钱。
如果不换遥控就要把原来的接触器换成380的电压,然后增加中间继电器控制,这样控制变压器就要以要小点的了。压降没有那么大了。控制电压还是要安全电压的,36V
回复