现有一厂房,45m*55m,共四层,火灾类别为丙类。室内消防用水量10L/s,室外30L/s。在设计时要不要考虑设一个消防水箱?还有想请教各位,在什么情况下需要设一消防水箱?我在这点上还是比较模糊请各位帮帮忙,谢谢!!

现有一厂房,45m*55m,共四层,火灾类别为丙类。室内消防用水量10L/s,室外30L/s。在设计时要不要考虑设一个消防水箱?
还有想请教各位,在什么情况下需要设一消防水箱?我在这点上还是比较模糊
请各位帮帮忙,谢谢!!
免费打赏
huangcheng
2005年01月13日 16:34:32
2楼
可以参考建规第8.6.3条。
回复
xuyong19821982
2005年01月13日 16:53:07
3楼
设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。

设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:

一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;

二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;

三、消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施;

四、发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
回复
wangwengang80
2005年01月13日 17:16:21
4楼
如果压力可满足
不用水想
但要加水泵结合器
回复
ynhyh
2005年01月13日 23:06:18
5楼
常规设6m^3消防水箱
回复
hbhssz374
2005年01月13日 23:20:31
6楼
s
回复
chnyx16
2005年01月23日 09:40:55
7楼
现在我听说我们这里不推荐用消防水箱了,所以我觉得就采用加水泵接合器的方法
回复
cb
2005年01月23日 13:14:35
8楼
临时高压系统就要设高位水箱,储存10min的消防初期用水

水泵结合器和高位水箱根本不是一回事,怎么可能相互取代呢
回复
hezhigang
2005年01月23日 21:45:59
9楼
但气压罐是可以代替的!
回复
wurzh
2005年01月24日 22:07:26
10楼

但气压罐代替消防水箱,气压罐的容积就要考虑10分钟消防用水量,屋顶实在不能放水箱,才考虑用这种方案。
回复