现在在做一地上33层地下1层的点式住宅,老实说这是我第一次接触这么高的结构,所以有很多问题不甚明白,请各位指点指点。工程的平面图如下所示,基本情况是:非抗震,基本风压0.3。左右基本对称,竖向基本没有变化,只是在顶层有突出屋面的楼梯间。设计的原则是这样的,先按四级抗震要求计算,要求结构的位移、周期比、刚度比、剪重比、刚重比等指标均满足规范要求。配筋计算时则按非抗震情况计算(不知这样对不对?)。有几点疑问是:

1.为什么同样截面和相同位置的梁,在底下几层和上面几层时配筋较小,而在中间大概10~20层左右则超筋呢?有个规律是先慢慢变大,到达一个顶点后再慢慢减少。我的疑惑是,剪力墙是一个悬臂构件,弯曲型受力,在风荷载作用下,位移越往上越大,而为什么梁内力却不是这个规律呢?谁能告诉我这是为什么?
2.有些梁与剪力墙垂直相交,墙只有200厚,钢筋锚入墙内的水平长度很难满足0.4La的要求,而又不允许加小墙枝,请问各位是用什么办法解决这个问题的啊?
暂时就这个问题,以后有了再请教。谢先了!

1199887719973.jpg

免费打赏
chenguohua1983
2008年01月10日 12:12:57
2楼
A级高度大于60米的框剪结构应该按抗震三级来设防吧
回复
desingers郑
2008年01月10日 17:29:26
3楼
我还没做过这么高的东西,不太懂得
如果有什么好的经验告诉兄弟我:liwei8686@hotmail.com
回复
karl_hj
2008年01月10日 17:34:19
4楼
非地震区可以按4级。第一个问题:你这个不全部是剪力墙,还有框架的作用。剪力墙是一个悬臂构件,弯曲型受力,这个你说对了,而框架是剪切变形,在中部他们之间的作用最大,所以配筋最大。第二个问题:《高规》7.1.7有说明,或者你可以采用小直径的钢筋,能满足锚固,或者设置那个地方为铰接来计算。
回复
smttjhy
2008年01月11日 10:52:06
5楼
补充一句,我这个工程确确实实是纯剪力墙结构啊。你看我的图,没有一个框架柱子。
回复
smttjhy
2008年01月17日 19:00:44
6楼
没有高手帮忙。郁闷.......
回复
zhongliu0331
2009年12月13日 19:43:29
7楼
真是好东西啊,找了好久,楼主真是太好了,谢谢楼主了,下载下来好好学习学习 ,希望对自己有帮助.
回复
abacus97
2009年12月13日 21:48:55
8楼
问题二,可以减小钢筋直径来解决。不过有时候直径太小会导致排数增多。
回复
yuanwei730819
2013年09月29日 11:33:25
9楼
楼面梁点取成铰接,不是很合理吧
回复
liudc001
2013年09月29日 16:46:04
10楼
由于反弯点造成梁配筋超筋。锚固是个硬伤。。。
回复
liudc001
2013年09月29日 16:47:06
11楼
如果是200墙厚,C25的话跨度稍微大点的梁都锚不进的