刀闸2一合闸,保护塔吊的漏保与总漏保就跳闸,若是总漏保跳也能解释,但塔吊漏保与刀闸2同级,为何会跳,总闸为何与塔吊漏保同时跳。郁闷!请诸位高手给解释一下。
刀闸2一合闸,保护塔吊的漏保与总漏保就跳闸,若是总漏保跳也能解释,但塔吊漏保与刀闸2同级,为何会跳,总闸为何与塔吊漏保同时跳。郁闷!请诸位高手给解释一下。
2楼
没办法图传不上去,解释一下:三相四线制,总开关为250A 90mA漏保,下设两路,一路为塔吊,塔吊设隔离开关与漏保,漏保为100A 30mA,另一路为生活用电也是三相四线制供电,也设隔离与漏保,漏保也是100A30mA。
隔离开关均为三极,不断开零线。
两路分开关的零线均引自总漏电出线端子。
当出现跳闸现象时,拉下生活隔离,就能送住电,但合上生活隔离时,塔吊漏电与总漏电一起跳闸。
塔吊与生活为同级,为何会同时跳闸。
回复
3楼
没遇到过,不过可以将保护开关暂去掉漏保功能,用表计实际测量下,故障有发生在那路。
回复
4楼
请大家给分析一下
回复
5楼
这个故障过了2小时以后自己好了,两个闸能同时合上了,不知为什么。另外
我把压缩的CAD图放在上传附件处点提交为何传不上来,挺小的才16KB。
回复
6楼
检查一下实际的接线是否有串线.
把CAD图做个屏幕拷贝.传个图片上来.
回复
7楼
生活和塔吊的零线均在末端做保护线接了地,就能出现你说的怪现象.
理由是,生活隔离不合,塔吊是平衡的没有单相设备,零线电流为零,所以不会跳
生活隔离合上,因为生活有单相用电,零线上有电流,因零线在末端是接地导通的,生活的零线电流可以通过塔吊的零线供电,造成塔吊零线有电流通过,所以塔吊漏保跳,总漏保也会跳.
两小时后,生活单相用电暂时消失了或平衡了,零线电流为零,就可以都合上,但明天一定还会跳
就这么简单