大空间的排烟
wolker
wolker Lv.3
2008年01月09日 17:47:46
来自于通风排烟
只看楼主

最近遇到了难题:大空间排烟怎么处理?找了好长时间,没有找到很好的资料?那位同学能提供一下。比如体育馆、电影院、剧院等等。

最近遇到了难题:大空间排烟怎么处理?找了好长时间,没有找到很好的资料?那位同学能提供一下。
比如体育馆、电影院、剧院等等。
toplhc
2008年01月09日 21:40:57
2楼
看对应的规范

譬如影剧院有专门的新规范
回复
blackeye
2008年01月09日 22:02:21
3楼
《电影院建筑设计规范》和《剧场建筑设计规范》都有详细说明。如果我没记错,观众厅应该是分别按13次/h换气和90 m3/ m2•h换气计算,两者取其大者。剧场的舞台排烟可参照中庭的排烟来设计。

《体育建筑设计规范》8.1.9条称:“比赛、训练大厅设有直接对外开口时,应满足自然排烟条件。没有直接对外开口时,应设机械排烟系统”。根据我的印象,好像自然排烟是比较容易实现的。万一遇上机械排烟的情况,规范并没有交代怎么计算排烟量,但是根据常识和经验,大空间的排烟量往往是按换气次数来计算的,经常参照中庭来设计。

找这些专业规范并不难,在本论坛搜索一下,99%都能找到!这里比百度谷歌还强大!
回复
wolker
2008年01月10日 11:23:27
4楼
多谢二位版主指点。也翻了以上一点资料,还包括马最良《民用建筑空调设计》和范存养《 大空间建筑空调设计及工程实录》两位老前辈的经典著作,关于防排烟这一部分读完还是有点糊涂。
我会继续再找些资料参考,有了新进展放在这里与大家共同学习。
回复