关于室内外蒸汽管道管径
jjw616
jjw616 Lv.3
2008年01月09日 15:53:57
来自于采暖供热
只看楼主

大家做供热时,室外管道和室内减压后管道管径一样大么?

大家做供热时,室外管道和室内减压后管道管径一样大么?
免费打赏
jjw616
2008年01月10日 10:17:24
2楼
你有没有注意到那个05N1图集上有这么一句话,阀后管径比减压阀大2号,阀前管径与减压阀相同?什么意思?
回复
jjw616
2008年01月14日 11:14:53
3楼
嗯,你们觉得有必要按图集上来吗
回复
rrx9401
2008年01月14日 13:22:09
4楼

我也同意这个观点。
回复
jjw616
2008年03月05日 09:57:06
5楼
嗯,就这样吧
回复
sujulin
2008年03月06日 16:56:12
6楼
不能直接算作一样的,要按照蒸汽量和潜热量以及速度具体计算,一般减压前管径小一些,减压后管径会大一些,计算的结果如果两者相差不大,则可以取一样的,否则还是以计算结果为准吧!
回复
gaolei28
2008年03月07日 11:41:29
7楼
我公司内作过两套蒸汽减压设备,请斯派莎克的工程师协助规划的,我曾详细请教过管径选择问题,
高压侧管径/减压阀口径/低压侧管径的关系为:中--小--大。
具体的尺寸可到斯派莎克的网站去查。
回复
kangjianwujun
2009年12月22日 16:19:29
8楼
“按照流速来计算啊,如果减压后计算流速还在合理范围内可以不变管径的”,这位同学说的是对的
回复
xql5652643
2010年01月21日 15:29:59
9楼
按照流速来吧,合理的话就不必扩大管径了
回复
brsj
2010年01月29日 10:07:16
10楼
:lol :victory: :time: 学习中。。。。
回复