关于03G101-2即板式楼梯平法的讨论
dafeng1979
dafeng1979 Lv.3
2005年01月13日 11:12:03
只看楼主

03G101-2即板式楼梯平法表示中,支座主受力钢筋的截断长度比原来的一般的构造图集要小了。比如CT型(高端平台)中,上部支座负筋的截断中的Lsn/5,原来是Lsn/4,而且起步是第一个踏步线。不知各位如何看待!

03G101-2即板式楼梯平法表示中,支座主受力钢筋的截断长度比原来的一般的构造图集要小了。
比如CT型(高端平台)中,上部支座负筋的截断中的Lsn/5,原来是Lsn/4,而且起步是第一个踏步线。
不知各位如何看待!
免费打赏
xboywind
2006年04月11日 17:08:30
2楼
对平法刚开始学习使用
不是很了解

我觉得还是按原来得算得配筋
平法标注而已
回复
lpkiing
2006年04月12日 11:33:18
3楼
1/5也好 1/4也好,不是一拍脑门定下来的。国标图集就是国家的先行标准,新、旧版本有区别,选哪个还用说呀。不知道楼主是从事什么工作的,做设计还是施工?你要是搞研究的可以没事考虑考虑,要是做普通工作,有国标遵守就可以啦。想的太多用处不大呀。
当然你要是能分析出1/5和1/4的区别直接给《中国建筑标准设计研究院》联系也可以呀。。。。
回复
eaglenjust
2006年04月15日 18:25:56
4楼
图集制定是全国标准,因此它的宗旨是最节约。梯板钢筋的计算实际是用简支板模型,支座上部不受力。但实际情况支座处肯定有少许弯矩,采用底部钢筋一半的配筋量其实是足够了。