住宅楼进线断路器选用问题
yuanxying02
2008年01月08日 20:16:50
来自于断路器
只看楼主

现在做一个项目是三单元的住宅楼,所有电表箱都置于架空层的配电间内,总计算电流是700A,如何选用总的进线和断路器开关?各电表箱总开关已设漏电开关,总进线开关需要漏电保护吗?

现在做一个项目是三单元的住宅楼,所有电表箱都置于架空层的配电间内,总计算电流是700A,如何选用总的进线和断路器开关?各电表箱总开关已设漏电开关,总进线开关需要漏电保护吗?
免费打赏
wjs6157112
2010年08月17日 21:20:09
12楼
总进线必须装漏电保护,这是住宅设计规范要求的
回复
bingguibin
2010年08月18日 11:01:24
13楼
每栋住宅进线开关应该有漏电保护。
总计算电流是700A?难道是单相进线?还是楼层高,住户多?
回复

相关推荐