求助:已通过评审的项目无法施工,怎样解决?
shychon
shychon Lv.3
2008年01月08日 18:51:41
只看楼主

有一小型水库除险加固项目,其低涵的处理方案为:0.6*1.2椭圆形钢板内衬,然后采用回填灌浆处理方案。该方案已通过专家评审,但显然从实际情况来看,该方案从施工条件来看,根本无法保证施工安全以及工程的施工质量,建设方以通过评审的方案强行要求施工方按此方案实施,施工方已将情况报请质量监督部门,本人为质监人员,按职责,质监方有权就违背规程、规范及强制性要求来否决此方案,请问:1、是否有合适的规程?2、怎样具体处理此事?

有一小型水库除险加固项目,其低涵的处理方案为:0.6*1.2椭圆形钢板内衬,然后采用回填灌浆处理方案。该方案已通过专家评审,但显然从实际情况来看,该方案从施工条件来看,根本无法保证施工安全以及工程的施工质量,建设方以通过评审的方案强行要求施工方按此方案实施,施工方已将情况报请质量监督部门,本人为质监人员,按职责,质监方有权就违背规程、规范及强制性要求来否决此方案,请问:1、是否有合适的规程?2、怎样具体处理此事?
免费打赏
dunxinchun@co163
2008年01月08日 19:30:31
2楼
没有,应建设方要委托设计单位重报方案提请评审审批机构批复后再实施.
回复
shychon
2008年01月08日 19:54:50
3楼
如果建设方坚持,质监方有权否决此方案吗?
回复
fanguanghuaw
2008年01月09日 10:40:34
4楼
可能是有些东西没有理顺,不过通过评审后,如果不能施工主要可能是主管部门原因
回复
lwp671112
2008年01月09日 15:23:33
5楼
楼主所遇到的,我们这里也存在,有些底涵可能没什么问题,进行钢板内衬加固是为了多争取资金罢了!