发电机室的进风问题,急急
stg1029
stg1029 Lv.2
2008年01月08日 18:20:18
来自于通风排烟
只看楼主

本人做一风冷柴油发电机组的通风问题,平时排风按机房10次换气计算,但发电机房的补风系统没有找到资料,发电机为600KW,进风系统如为自然送风,管井应该多大,如为机械送风应留多大,风量按样本那个计算,如有有经验的先帮估计一下进风风井,给建筑提过去,然后再细研究吧,谢谢,急急急

本人做一风冷柴油发电机组的通风问题,平时排风按机房10次换气计算,但发电机房的补风系统没有找到资料,发电机为600KW,进风系统如为自然送风,管井应该多大,如为机械送风应留多大,风量按样本那个计算,如有有经验的先帮估计一下进风风井,给建筑提过去,然后再细研究吧,谢谢,急急急
免费打赏
toplhc
2008年01月08日 22:23:00
2楼
发电机的工艺自然补风井大概5平米左右,工艺排风井比这个小
设机械补风,小于5平米,我估计3.5左右

因为我现在在家,没有样本,以上为估算。

做发电机房建议你让电气专业详细提资,最直接的就是给你一本详细的样本,上面都有进排风所需面积
回复