有个空调问题请教高手
fujun8810
fujun8810 Lv.2
2008年01月08日 15:10:23
只看楼主

洁净空调系统运行几年没有问题,最近空调系统的风压和风量几乎没有,风机为1.5kw*2的,测量电流为2.4A,电压没有问题,已经排除过滤器堵塞的可能,请问高手可能出现的其他原因,谢谢

洁净空调系统运行几年没有问题,最近空调系统的风压和风量几乎没有,风机为1.5kw*2的,测量电流为2.4A,电压没有问题,已经排除过滤器堵塞的可能,请问高手可能出现的其他原因,谢谢
免费打赏
biexiaocn
2008年01月08日 19:24:10
2楼
哪边阀门关断了有可能,比如说防火阀的熔丝断了。。。。。。
回复
fujun8810
2008年01月09日 11:47:37
3楼
系统中没有防火阀,我估计问题还是在风机上
回复
nky6666
2008年01月11日 00:15:09
4楼
应该是风机。
回复
fujun8810
2008年01月11日 12:27:17
5楼
谢谢朋友们,问题还是出在高效上,甲方提供误导信息说高效刚换了,我拆开一看全黑了,堵死了