求教关于保护的定值含义
ncwu0154
ncwu0154 Lv.4
2008年01月08日 11:14:36
来自于继电保护
只看楼主

小弟菜菜鸟,刚接触保护这方面内容。以前搞保护的前辈走了,就留下了一份定值,但我跟书上对不上号,特来求教各位哥哥姐姐帮忙。设备名称 相序 启动 返回 系数 整定 延时 速断 变比东1#进线 A 5.1 4.7 92 5.5 1.5 6.5 80 C 5.2 4.8 92 5.5 1.5 6.5 80 1250变压器 A 4.7 4.1 87 5 5 10 40 C 4.6 4.3 93 5 5 10 40

小弟菜菜鸟,刚接触保护这方面内容。以前搞保护的前辈走了,就留下了一份定值,但我跟书上对不上号,特来求教各位哥哥姐姐帮忙。
设备名称 相序 启动 返回 系数 整定 延时 速断 变比
东1#进线 A 5.1 4.7 92 5.5 1.5 6.5 80
C 5.2 4.8 92 5.5 1.5 6.5 80
1250变压器 A 4.7 4.1 87 5 5 10 40
C 4.6 4.3 93 5 5 10 40
1600kw电机 A 4.7 4.3 91 5 8 10 60
C 4.7 4.3 91 5 8 10 60
请问各位哥哥姐姐,上面的启动啊 返回啊什么的是什么意思?下面的数值是什么意思,时间?电流定值?
希望各位不吝赐教。感激不劲。
免费打赏
lingxuct
2008年01月08日 18:21:47
2楼
这是定值单,其上面数据是根据《继电保护计算书》中计算出来的。
当电流大于启动值时,继电器接点动作,返回是电流继电器在这个电流(以下)时接点返回。
回复

相关推荐