各位大哥大姐,帮帮忙了!一个800平方米左右的空间,有很多房间,使用42台风盘末端,用同程模式,位置在2楼,距楼顶机房有15米的高差,使用4KW扬程30米的循环泵,请问要试压到多少的压力才好?我试到0.4~0.5MPa系统就不行了,开始漏水。是不是不能试这么大?
各位大哥大姐,帮帮忙了!
一个800平方米左右的空间,有很多房间,使用42台风盘末端,用同程模式,位置在2楼,距楼顶机房有15米的高差,使用4KW扬程30米的循环泵,请问要试压到多少的压力才好?
我试到0.4~0.5MPa系统就不行了,开始漏水。是不是不能试这么大?
2楼
规范要求你这样的系统应该0.6MPa,一般也应该试到0.6MPa。漏水也是正常的,补吧!!!!
回复
3楼
水系统内部的工作压力应该怎么计算啊?
是不是沿程阻力(高差和管道比磨阻)+局部阻力(三通、弯头、闸阀和风盘)+水泵压力
水泵压力算不算在内啊,这是闭式水系统,有人说水泵一进一出,压力均衡抵消,到底算不算在内,有没人告诉我啊
回复
4楼
工作压力怎么计算啊?
回复
5楼
一般试验压力是系统工作的1.5倍 最小不得小于0.6pa 看你设计书上应该有系统工作压力
回复
6楼
至少要到0.6MPa的,如果知道了工作压力,应该再乘1.5才是试难压力。
回复
7楼
这么小的系统循环泵要30mH2O吗?
漏水不多,说明正常,落水严重说明管路接头处没有处理好。
通风空调验收规范:
9.2.3 管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无规定时,应符合下列规定:
1 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0Mpa时,为1.5倍工作压力,但最低部小于0.6Mpa;当工作压力大于1.0Mpa,为工作压力加0.5Mpa。