1计算沉降使得沉降差变小,差别在规范以内2设后浇带 因为高层主楼完成之后,一般情况下,其沉降量已完成最终沉降量的60%-80%,剩下的沉降量就小多了。后浇带设在梁板的反弯点附近,内力较小。.3不设永久变形缝的结构承担后浇带剩下的沉降量,结构如何承担,沉降量是逐渐变化的,我是这样处理的,沉降引起的内力用静力计算手册查的,再与上部结构引起的内力叠加得出所需钢筋,钢筋的加强从主楼与裙房交接处向裙房延伸根据情况若干开间,欢迎讨论!
1计算沉降使得沉降差变小,差别在规范以内
2设后浇带 因为高层主楼完成之后,一般情况下,其沉降量已完成最终沉降量的60%-80%,剩下的沉降量就小多了。后浇带设在梁板的反弯点附近,内力较小。.
3不设永久变形缝的结构承担后浇带剩下的沉降量,结构如何承担,沉降量是逐渐变化的,我是这样处理的,沉降引起的内力用静力计算手册查的,再与上部结构引起的内力叠加得出所需钢筋,钢筋的加强从主楼与裙房交接处向裙房延伸根据情况若干开间,欢迎讨论!
2楼
搂住的计算很严谨但这主要是一个概念问题很难说计算就一定准确。可能的情况下我一般让群房的柱远离主楼以降低其对沉降的敏感程度。
回复
3楼
一般主楼对裙房影响较大的地方为交界处的第二开间,不信你看沉降影响图就知
回复
4楼
主楼和裙房之间不留沉降缝应结合上部结构及地基情况综合考虑:保证沉降差满足规范要求。
1. 主楼部分进行地基处理,而裙房采用天然地基;
2. 主楼和裙房采用不同的基础形式:主楼采用筏板、裙房采用独立基础;通过调整基底反力保证沉降差异;
回复
5楼
楼主说的不错啊!谢谢楼主,好东西
回复
6楼
可以先看看这几个帖子!
http://co.163.com/forum/content/403_91939_1.htm
http://co.163.com/forum/content/403_126012_1.htm
回复
7楼
主楼与裙楼基础均采用桩基,可不设沉降缝.
回复
8楼
我感觉楼主说的还是有道理的,他把每个细节都考虑的很全面
回复
9楼
主楼18层 裙房2层 均为桩基,未设沉降缝,如何考虑沉降问题?
回复