高手请进,问〔这样的供水设计合理么〕???
譯澤
譯澤 Lv.4
2005年01月14日 11:20:55
只看楼主

本人有一工程为某大厦高位水箱供水,水泵:36立方米流量,120米扬程。22千瓦,水箱净高度为113米。水泵用软启动器启动。设计人员设计压力16公斤,管径为dn65的PPR管。普通单向阀。

本人有一工程为某大厦高位水箱供水,水泵:36立方米流量,120米扬程。22千瓦,水箱净高度为113米。水泵用软启动器启动。
设计人员设计压力16公斤,管径为dn65的PPR管。普通单向阀。
免费打赏
譯澤
2005年01月13日 16:54:46
2楼
这个设计合理马?
回复
admaoyong
2005年01月13日 17:00:05
3楼
还有别的设施吗?不知道您想问什么?
回复
ljcheng123
2005年01月13日 17:07:12
4楼
不宜采用PP-R管道
回复
zhuti
2005年01月14日 10:58:23
5楼
除了答案,就没其它,怎知合理不合理?
回复
asyoulike
2005年01月14日 16:24:47
6楼
无内容!
回复
asyoulike
2005年01月14日 16:25:55
7楼
写了半天,怎么无内容?什么破网?
回复
asyoulike
2005年01月14日 16:29:56
8楼
对不起,写的太多,实在不想写第二遍了。
回复
sorry222
2005年01月14日 21:12:26
9楼
呵呵,看了半天才有眉目。
给高位水箱供水的泵的流量一般按水箱负责区域最大时流量的1.2倍来计算,Qb=1.2 Qh ,也不知道你是怎么的来的36m3/H (咋这么大),也不知道你算的对不对。
另外你选的PPR管是耐1.6MPa压力管材,我认为是可以的,不过10L/s的流速来用De75的管是小太多了,用De110的管流速都在2.0以上,不知道现在厂家是不是生产De125的PPR管,我查了查措施和图集都没有。